Автор | Тема: Постоянно мигают лампы зарядки батареи |
AntonK.
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 19/09/03 |
ИБП APC SmartUPS 1400, нагружен пр. на 33%, после отключения электроэнергии стали моргать лампы зарядки батареи. Сперва начинается с самой первой лампочки, зарядка ИБП продолжается, батарея харяжается полность на 100% - лампы моргают. Запускаешь Тест, после него все начинается сначала: нижний индикатор зарядки, лампочка моргает и так до 100% зарядки. Что случилось, неужели батарея сдохла, ИБП всего 2,2 года. спасибо за ответ. |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2003-09-19 13:30:04
| Скорее всего это не батарея(хотя всякое может быть), а EEPROM - сбились константы. Попробуйте выполнить процедуру разряд-заряд при нагрузке не менее 30%. Подробнее http:/ups.miem.edu.ru |
|
AntonK.
Участник
Тем: 2 Сообщений: 3 На форуме с 19/09/03 |
2003-09-19 17:58:31
| А что скажут сами APC support, вопрос действительно интересный с плачевным результатом. |
|
Alex
Гость
|
2003-09-20 02:05:57
| Найди прогу UPSdiag 1.3 она тебе поменяет 0 регистр,могу по почте выслать если не найдешь,в конце концов можно в простом терминале изменить |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2003-09-20 10:22:33
| В FAQe(на этом сайте) APC Tech Support советовал именно процедуру разряда-заряда при 30% нагрузке. |
|
AntonK.
Гость
|
2003-09-22 12:05:22
| Сергий: А где именно они это советовали, не могу найти. |
|
Сергий
Участник
Тем: 2 Сообщений: 518 На форуме с 28/07/02 |
2003-09-22 17:19:22
| Посмотрите здесь ссылка хотя было еще где-то - там точно упоминалось значение "не менее 30%". |
|
Sanya
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 31/12/03 |
2003-12-31 10:00:52
| Это однозначно 0 регистр, не слушай глупые советы по поводу различного софта. Из практики скажу,после неудачных экспериментов люди всеравно приходили в СЦ. Процедура 0-регистр -это 7 секунд работы. |
|
platoon
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 28/01/04 |
2004-01-28 05:40:02
| Alex если не сложно вышлите (platoon7@mail.ru)програмку UPSdiag 1.3 (или может у кого-ть есть...). Сам столкнулся с вышеизложеной проблемой, а сервисных центров поблизости нет... аппарат Smart 1000XL
|
|
Babay
Гость
|
2004-07-30 08:16:39
| Виновата прошивка. Советую подать команду ">" и посмтреть, что будет. Думаю твой УПС покажет количество батарей = 0. Поставь столько, сколько их у тебя на самом деле и мигания не будет. |
|
bumbaras
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 04/01/05 |
2005-01-04 17:56:40
| Та же проблема показывает количество батарей 000, какую команду подать, чтобы изменить кол-во батарей на Смарте 700 |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2005-01-06 12:07:57
| bumbaras !
Если у Вас SU700I (НЕ XL вариант) так и должно(> =000)! |
|
|