Устройство BE700-RS SN 5B0831T15113
Проблема:
При работе от АКБ и нагрузке ~300Ватт пищит и сразу же отключает подачу питания.
Проверка ИБП с АКБ от такого же рабочего показала такой же результат, замена АКБ на новый не помогла.
При небольшой нагрузке, например, при подключении LCD монитора, ИБП работает от АКБ и подает питание как будто все нормально.
При включении при работе от сети успешно проходит селфтест, но затем при подключении первого потребителя (не важно в какую розетку, не важно какой мощности) подает короткий звуковой сигнал.
При подключении потребителей далее звуковых сигналов не выдает.
Есть ли смысл везти в СЦ, какой может быть приблизительно пол-потолок цены ремонта?
nsh_iti
Участник
Тем: 2 Сообщений: 1 На форуме с 26/02/16
2016-08-12 13:17:51
>При работе от АКБ и нагрузке ~300Ватт пищит и сразу же отключает подачу питания.
уточнение: я имел в виду "при переходе на работу от АКБ пищит и сразу же отключает подачу питания. "
стоимость приличной АКБ типа RBC2J для данного ИБП начинается от 2500 руб, например REW45-12 ,если нагрузка не превышает 300 W можно взятьпопроще, по опыту в данном ибп лучше сменит емкости ,цена зависит от расположения СЦ .Думаю еще от 500 Р .