Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  ошибка в Symmetra PX 160
iorlovsky
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/03/16
2016-03-15 14:38:49
Доброго времени суток. Сегодня при походе в ЦОД обнаружил сообщение и горящий красным светодиод на панели управления. Привожу кусок журнала с отфильтрованными информационными сообщениями (ниже по сообщению). Чтение User Manual по разделу траблешутинга ясности не внесли. Планирую вывести ИБП из работы через внешний Байпас и дальше разбираться предметно. Есть два вопроса: 1. где прочитать порядок переключения ключей на внешнем Байпасе для вывода ИБП из работы? 2. можно ли по логам дать какие то рекомендации к действиям после вывода ИБП из работы. Что в первую очередь посмотреть или проверить? Заранее благодарю за посильную помощь, С уважением Иван Орловский.
iorlovsky
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/03/16
2016-03-15 14:40:25
собственно кусок журнала разбитый на две части: 15.03.2016 14:01:17 UPS: The external DC disconnect switch is open. 15.03.2016 12:46:41 UPS: A faulty battery no longer exists. 15.03.2016 12:46:22 UPS: At least one faulty battery exists. 15.03.2016 12:46:21 PDU-XR: Initial Switch Pos: [Q1:ON Q2:ON Q3:OFF] 15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 4 Critical Alarm 15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 3 Critical Alarm 15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 2 Critical Alarm 15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 1 Critical Alarm 15.03.2016 10:23:12 UPS: The battery is not installed properly. 15.03.2016 10:23:12 UPS: A redundancy alarm threshold violation no longer exists. 15.03.2016 04:33:44 UPS: No longer in bypass. 15.03.2016 04:33:44 UPS: A redundancy alarm threshold violation exists. 15.03.2016 03:36:16 UPS: System level fan fault no longer exists. 15.03.2016 03:36:16 UPS: In bypass in response to an overload. 15.03.2016 03:03:33 System: Set Date or Time. 15.03.2016 01:52:28 UPS: System level fan fault exists. 14.03.2016 15:03:04 System: Set Date or Time. 14.03.2016 03:02:25 System: Set Date or Time.
iorlovsky
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 15/03/16
2016-03-15 14:43:37
13.03.2016 18:12:34 UPS: No longer in forced bypass. 13.03.2016 15:26:38 UPS: In bypass in response to switchgear or UPS static switch. 13.03.2016 15:01:50 System: Set Date or Time. 13.03.2016 06:58:25 UPS: Redundancy returned. 13.03.2016 05:58:51 UPS: Redundancy lost. 13.03.2016 01:45:41 UPS: The number of batteries decreased. 12.03.2016 14:26:41 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. 12.03.2016 14:07:23 UPS: Power modules are now detected. 12.03.2016 14:07:23 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode. 12.03.2016 13:56:52 UPS: A runtime alarm threshold violation no longer exists. 12.03.2016 13:56:52 UPS: No power modules detected as installed. 12.03.2016 13:50:33 UPS: A runtime alarm threshold violation exists.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-03-15 19:15:41
Включен ли батарейный автомат на батарейном шкафу? И когда последний раз была плановая замена АКБ?И вообще он у вас в байпасе....Initial Switch Pos: [Q1:ON Q2:ON Q3:OFF
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям