2016-03-15 14:38:49Доброго времени суток.
Сегодня при походе в ЦОД обнаружил сообщение и горящий красным светодиод на панели управления.
Привожу кусок журнала с отфильтрованными информационными сообщениями (ниже по сообщению).
Чтение User Manual по разделу траблешутинга ясности не внесли.
Планирую вывести ИБП из работы через внешний Байпас и дальше разбираться предметно. Есть два вопроса:
1. где прочитать порядок переключения ключей на внешнем Байпасе для вывода ИБП из работы?
2. можно ли по логам дать какие то рекомендации к действиям после вывода ИБП из работы. Что в первую очередь посмотреть или проверить?
Заранее благодарю за посильную помощь,
С уважением Иван Орловский.
iorlovsky
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 15/03/16
2016-03-15 14:40:25
собственно кусок журнала разбитый на две части:
15.03.2016 14:01:17 UPS: The external DC disconnect switch is open.
15.03.2016 12:46:41 UPS: A faulty battery no longer exists.
15.03.2016 12:46:22 UPS: At least one faulty battery exists.
15.03.2016 12:46:21 PDU-XR: Initial Switch Pos: [Q1:ON Q2:ON Q3:OFF]
15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 4 Critical Alarm
15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 3 Critical Alarm
15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 2 Critical Alarm
15.03.2016 12:46:02 Environment: Integrated Input Contact 1 Critical Alarm
15.03.2016 10:23:12 UPS: The battery is not installed properly.
15.03.2016 10:23:12 UPS: A redundancy alarm threshold violation no longer exists.
15.03.2016 04:33:44 UPS: No longer in bypass.
15.03.2016 04:33:44 UPS: A redundancy alarm threshold violation exists.
15.03.2016 03:36:16 UPS: System level fan fault no longer exists.
15.03.2016 03:36:16 UPS: In bypass in response to an overload.
15.03.2016 03:03:33 System: Set Date or Time.
15.03.2016 01:52:28 UPS: System level fan fault exists.
14.03.2016 15:03:04 System: Set Date or Time.
14.03.2016 03:02:25 System: Set Date or Time.
iorlovsky
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 15/03/16
2016-03-15 14:43:37
13.03.2016 18:12:34 UPS: No longer in forced bypass.
13.03.2016 15:26:38 UPS: In bypass in response to switchgear or UPS static switch.
13.03.2016 15:01:50 System: Set Date or Time.
13.03.2016 06:58:25 UPS: Redundancy returned.
13.03.2016 05:58:51 UPS: Redundancy lost.
13.03.2016 01:45:41 UPS: The number of batteries decreased.
12.03.2016 14:26:41 UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode.
12.03.2016 14:07:23 UPS: Power modules are now detected.
12.03.2016 14:07:23 UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode.
12.03.2016 13:56:52 UPS: A runtime alarm threshold violation no longer exists.
12.03.2016 13:56:52 UPS: No power modules detected as installed.
12.03.2016 13:50:33 UPS: A runtime alarm threshold violation exists.
Включен ли батарейный автомат на батарейном шкафу? И когда последний раз была плановая замена АКБ?И вообще он у вас в байпасе....Initial Switch Pos: [Q1:ON Q2:ON Q3:OFF