Считайте Pнагр + 10 % при заряженных батареях и Pнагр +10%+0,1*Pгаб при заряде батарей.
В Вашем случае Pгаб =2 Квт.
Для расчета энергобаланса подойдет такой расчет,а вот ввод надо рассчитывать исходя из потребляемого тока.
СергейТ
Участник
Тем: 8 Сообщений: 25 На форуме с 24/10/11
2012-03-15 17:24:36
Рассеиваемая мощность без нагрузки 0.5 кВт, при 100% нагрузке зависит от вида нагрузки: для линейной нагрузки (тэны) 0.94 кВт, для нелинейной (импульсные источники питания) 1.2 кВт.
СергейТ
Участник
Тем: 8 Сообщений: 25 На форуме с 24/10/11
2012-03-15 17:27:41
Это при заряженных батареях и номинальном входном напряжении.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.