Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SRT10KRMXLI - настройка выключения серверов - NMC2+PCNS
Ustas-by
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 28/12/14
2015-02-25 17:56:45
К ИБП подключены несколько серверов. Хочу настроить их корректное выключение за 20 минут до наступление низкого заряда батарей. В опциях NMC2 выставил: Start of Shutdown Low Battery Duration: 20 minutes Maximum Required Delay: 2 minutes Basic Signaling Shutdown: Enable Basic Low Battery Duration: 240 seconds Duration of Shutdown Sleep Time: 0.0 hours Sync Control Shutdown Shutdown Delay: 180 seconds Return Delay: 20 seconds PowerChute Shutdown Parameters Maximum Required Delay: Force negotiation On-Battery Shutdown Behavior: Restart when power is restored В PCNS, по сути, ничего не нужно настраивать, кроме подключения к ИБП в случае, если мне не нужно исполнение каких либо комманд? Верно? Или в разделе Configure Events требуется? Не нашел там пункта, отвечающего за "Low Battery"??? И попустно еще вопрос - так и не понял сути двух значений - Basic Signaling Shutdown и Low Battery Duration - за что они отвечают???
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-25 21:25:06
Low Battery Duration-время до отключения ИБП по разряду батареи с момента активации сигнала Low Battery.
Ustas-by
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 28/12/14
2015-02-26 10:25:02
Если Low Battery Duration указано 20 минут, то UPS пошлет сигнал на выключение за 20 минут до наступления "Low Battery"? верно?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-27 00:08:04
Не до наступления "Low Battery",а до полного разряда.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-02-27 00:11:13
Длительность сигнала выбирается таким,что бы она была гарантированно больше времени работы ИБП при данной нагрузке и за это время всме успевало зашатдауниться,с учетом задержки начала шатдауна после наступления условия низкого заряда....вобщем как то так)
Ustas-by
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 28/12/14
2015-03-03 10:42:48
Блин! Тогда вообще не могу понять логику... Т.е. получается UPS пошлет сигнал на выключение серверов по прошествии 20 минут после того, как наступит "LowBattery"? Тогда при каком проценте разряда наступает это самое "LowBattery"? И сможет ли UPS продержаться после этого 20 минут чтобы потом отправить команду на сервера о завершении работы, выждать необходимое для этого время и отключиться? Полная нагрузка на UPS еще не сформирована, но, думаю - процентов 40 будет. Сейчас секция у меня настроена вот так вот: ссылка
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-03-03 12:25:13
А не имея данных о нагрузке вы ничего не настроите ,так-как времена определяются именно нагрузкой.Лучший критерий истины ,отключить сеть и посмотреть,как это все работает,заодно подберете интервалы и батареям полезно потренироваться.Существуют еще задержки не учтенные в описании,а при нагрузках более 50 % могут оказаться критичными.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям