Автор | Тема: SRT10KRMXLI - настройка выключения серверов - NMC2+PCNS  |
Ustas-by
Участник

Тем: 5 Сообщений: 14 На форуме с 28/12/14 |
2015-02-25 17:56:45 К ИБП подключены несколько серверов. Хочу настроить их корректное выключение за 20 минут до наступление низкого заряда батарей. В опциях NMC2 выставил:
Start of Shutdown
Low Battery Duration: 20 minutes
Maximum Required Delay: 2 minutes
Basic Signaling Shutdown: Enable
Basic Low Battery Duration: 240 seconds
Duration of Shutdown
Sleep Time: 0.0 hours
Sync Control Shutdown
Shutdown Delay: 180 seconds
Return Delay: 20 seconds
PowerChute Shutdown Parameters
Maximum Required Delay: Force negotiation
On-Battery Shutdown Behavior: Restart when power is restored
В PCNS, по сути, ничего не нужно настраивать, кроме подключения к ИБП в случае, если мне не нужно исполнение каких либо комманд? Верно? Или в разделе Configure Events требуется? Не нашел там пункта, отвечающего за "Low Battery"???
И попустно еще вопрос - так и не понял сути двух значений - Basic Signaling Shutdown и Low Battery Duration - за что они отвечают??? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-25 21:25:06
| Low Battery Duration-время до отключения ИБП по разряду батареи с момента активации сигнала Low Battery. |
|
Ustas-by
Участник

Тем: 5 Сообщений: 14 На форуме с 28/12/14 |
2015-02-26 10:25:02
| Если Low Battery Duration указано 20 минут, то UPS пошлет сигнал на выключение за 20 минут до наступления "Low Battery"? верно?
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-27 00:08:04
| Не до наступления "Low Battery",а до полного разряда. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-02-27 00:11:13
| Длительность сигнала выбирается таким,что бы она была гарантированно больше времени работы ИБП при данной нагрузке и за это время всме успевало зашатдауниться,с учетом задержки начала шатдауна после наступления условия низкого заряда....вобщем как то так) |
|
Ustas-by
Участник

Тем: 5 Сообщений: 14 На форуме с 28/12/14 |
2015-03-03 10:42:48
| Блин! Тогда вообще не могу понять логику...
Т.е. получается UPS пошлет сигнал на выключение серверов по прошествии 20 минут после того, как наступит "LowBattery"? Тогда при каком проценте разряда наступает это самое "LowBattery"? И сможет ли UPS продержаться после этого 20 минут чтобы потом отправить команду на сервера о завершении работы, выждать необходимое для этого время и отключиться? Полная нагрузка на UPS еще не сформирована, но, думаю - процентов 40 будет.
Сейчас секция у меня настроена вот так вот:
ссылка
|
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-03-03 12:25:13
| А не имея данных о нагрузке вы ничего не настроите ,так-как времена определяются именно нагрузкой.Лучший критерий истины ,отключить сеть и посмотреть,как это все работает,заодно подберете интервалы и батареям полезно потренироваться.Существуют еще задержки не учтенные в описании,а при нагрузках более 50 % могут оказаться критичными. |
|
|