Здравствуйте!!! У меня такая ситуация. При падении напряжения в сети до 210 В в back-ups es-525 тоже падает. У меня жк телевизор начинает произвольно включаться-выключаться. Подскажите разве не функция этого прибора сдерживать напряжения на одном уровне????
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-25 13:00:03
"разве не функция этого прибора сдерживать напряжения на одном уровне????" этого, нет
Alexr66
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 25/10/10
2010-10-25 13:07:30
Этого функция только переключиться на аккумулятор при пропаже электричества ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-25 13:13:38
да
Alexr66
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 25/10/10
2010-10-25 13:43:07
и даже при скачке напряжения не спасет?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-25 13:45:57
Этот аппарат перейдет на работу от АКБ, когда выходное напряжение выйдет за границы 196-250В, форма выходного напряжения при этом будет трапеция.
Alexr66
Участник


Тем: 0
Сообщений: 3
На форуме с 25/10/10
2010-10-25 13:52:08
То есть когда в сети напряжение поднимется да 260в аппарат автоматически отключится от сети и будет питать от АКБ? А потом когда будет напряжение в диапазоне от 196-250в снова будет питаться от сети?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-25 14:44:56
Да, именно так.
st72f63
Гость
2010-10-26 12:31:58
Извините, что вмешиваюсь, но: ссылка содержит цитата(Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз), что позволяет цитата ( Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей.) О чем говорит также ссылка Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 280В . Скорее всего ИБП сломался и требует ремонта.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-26 15:22:40
Да,именно так,это аппарат с AVR.Но для начала не повредило бы подключить его кабелем из комплекта и с помощью ПО посмотреть настройки,какие стоят пороги.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-26 17:54:21
st72f63 что то я не нашел ничего по сцыле про AVR, так что ОЧЕНЬ СИЛЬНО сомневаюсь, что в отдельной модели Back-UPS ES он есть, а про диапазон, как мне кажется, 160-280 это скорее всего самый нижний и самый верхний порог, который можно установить в девайсе. Вот как то так.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-10-26 22:20:53
Осипов Павел,там порог повышения и понижения через вольт регулируется,прикинь)).525ES единственный аппарат из розеточной серии оснащенный AVR.За что пользуется заслуженной любовью юзверей)).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-27 13:14:42
Да? Пойду смотреть, если действительно так, моя любовь к нему МНОГОКРАТНО увеличится. Отпишусь
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-27 15:56:36
Да, действительно есть AVR, такой же как и в Smart-UPS, две ступеньки в верх, одна в низ. Так что снимаю шляпу.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-27 16:03:54
Получается, что APCишники с класификацией намудрили, этот девайс нужно отнести к ИБП Back-UPS RS, а он в классе Back-UPS ES, вот запутка, без стакана не разберешся.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-10-27 17:10:57
"две ступеньки в верх, одна в низ." Неправильно написал две ступеньки на повышение, одна на понижение, вот так правильно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-11-01 01:36:04
Осипов Павел,ну вот что-то новое узнал))).Вот аппарат ссылка раньше был просто CS,а теперь путается вот с этим ссылка ,Хотя по конструкции рядом не лежали.Вот и ломаешь голову..когда народ пишет..500RS/CS ну и что за зверь?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-11-02 11:14:27
Ну в этой путанице все же разобраться можно, хотя ИБП и в одинаковых корпусах, но названия классов разное Back-UPS CS и Back-UPS RS, а тут.....
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям