АвторТема:  Ошибка питания.
Gnesus
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 04/04/16
2016-04-04 14:43:11
Доброго времени суток. Возникла следующая ситуация. Мы используем 2 ИБП Smart-UPS X 1000. Которые подключены к одному источнику питания(грубо говоря к одной розетке). В выходные мы обнаружили что один из ИБП перезагрузился. Сервера которые были к нему подключены, не завершили работу как положено, а просто погасли. В это же время ошибок и сбоев на втором(исправном) ИБП нет. Всё работало в штатном режиме. На сбойном ИБП в логах присутствует только одна ошибка: power failure. Подскажите пожалуйста куда копать и где посмотреть. В какую сторону смотреть?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-04 18:48:51
1-провериить, что сетевой кабель исправлен и надёжно вставлен.2- проверить,что все бп серваков или что подключено полностью исправны.3- проверить АКБ в Ибп и прохождение самотеста.
Gnesus
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 04/04/16
2016-04-06 09:57:48
1 - всё исправно 2 - Всё исправно 3 - селф тесты проходят: PowerChute Business Edition has detected the following event: Self Test Passed Network Name: ****
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-06 11:12:23
Осталось отключить ввод и убедиться,что с текущими настройками заряда АКБ хватает ,что бы серверам успеть закрыться.
Gnesus
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 04/04/16
2016-04-11 12:10:03
В выходные опять были сбои с питанием. В этот раз всё прошло хорошо, Падение питания зарегистрированы на 2х ИБП. Сервера не выключались и ИБП тоже. Принудительные тесты выключения еще не проводились, т.к. СХД восстанавливается после первого падения.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-12 18:13:56
У меня раз подобный случай был вызван уборщицей.
Gnesus
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 04/04/16
2016-05-04 17:36:01
Повторилось падение. В этот раз веселее: Пропало электричество. ИБП решил что пора бы потушить сервер(один из 6) на 80% заряда, и его выключил. Далее продолжил разрядку батарей, и примерно на 30%-40% питание восстановилось. Ибо зарядился, но включить сервер забыл. В итоге сервер пролежал выключенный порядка 12 часов. После этого было принято решение отключить автоматическое выключение серверов, и включение смс оповещение о падении питания, для ручного выключения серверов в критической ситуации. Так же было принято решение заменить сбойнувший ИБП. Решили купить точно такой же, и поставить вместо сбойного, а сбойный поставить на ввод к существующим двум. з.ы. Вариант с уборщицей не подходит, т.к. в серверную доступ имеют всего 4 человека, и уборщица в этот список не входит.
Gnesus
Участник


Тем: 2
Сообщений: 8
На форуме с 04/04/16
2016-05-30 15:26:18
Как и писал выше, был куплен новый ИБП а старый поставлен на ввод к двум свежим. В итоге неделю стоит и пока без чихов. Тему можно закрывать. Кстати проблему с потерей связи решили заменой USB шнурка от сервера до ИБП
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-05-31 18:11:10
Ну понаблюдаешь , расскажешь что будет ,даже интересно.По поводу включения сервера,ИБП же не умеет его включать,это надо смотреть настройки сервера,при наличии напряжения на входе БП ,он включаться должен сигналу с чего?За это сетевуха отвечает или порт,зависит от того,как подключено.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2016-05-31 18:51:46
Что то типа "wake on lan"
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.