Автор | Тема: Ошибка питания.  |
Gnesus
Участник

Тем: 2 Сообщений: 8 На форуме с 04/04/16 |
2016-04-04 14:43:11 Доброго времени суток.
Возникла следующая ситуация.
Мы используем 2 ИБП Smart-UPS X 1000. Которые подключены к
одному источнику питания(грубо говоря к одной розетке). В выходные
мы обнаружили что один из ИБП перезагрузился. Сервера которые
были к нему подключены, не завершили работу как положено, а
просто погасли. В это же время ошибок и сбоев на втором(исправном)
ИБП нет. Всё работало в штатном режиме.
На сбойном ИБП в логах присутствует только одна ошибка: power
failure.
Подскажите пожалуйста куда копать и где посмотреть. В какую
сторону смотреть? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-04-04 18:48:51
| 1-провериить, что сетевой кабель исправлен и надёжно вставлен.2- проверить,что все бп серваков или что подключено полностью исправны.3- проверить АКБ в Ибп и прохождение самотеста. |
|
Gnesus
Участник

Тем: 2 Сообщений: 8 На форуме с 04/04/16 |
2016-04-06 09:57:48
| 1 - всё исправно
2 - Всё исправно
3 - селф тесты проходят:
PowerChute Business Edition has detected the following event:
Self Test Passed
Network Name: **** |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-04-06 11:12:23
| Осталось отключить ввод и убедиться,что с текущими настройками заряда АКБ хватает ,что бы серверам успеть закрыться. |
|
Gnesus
Участник

Тем: 2 Сообщений: 8 На форуме с 04/04/16 |
2016-04-11 12:10:03
| В выходные опять были сбои с питанием. В этот раз всё прошло хорошо, Падение питания зарегистрированы на 2х ИБП. Сервера не выключались и ИБП тоже.
Принудительные тесты выключения еще не проводились, т.к. СХД восстанавливается после первого падения. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-04-12 18:13:56
| У меня раз подобный случай был вызван уборщицей. |
|
Gnesus
Участник

Тем: 2 Сообщений: 8 На форуме с 04/04/16 |
2016-05-04 17:36:01
| Повторилось падение.
В этот раз веселее:
Пропало электричество. ИБП решил что пора бы потушить сервер(один из 6) на 80% заряда, и его выключил. Далее продолжил разрядку батарей, и примерно на 30%-40% питание восстановилось. Ибо зарядился, но включить сервер забыл. В итоге сервер пролежал выключенный порядка 12 часов.
После этого было принято решение отключить автоматическое выключение серверов, и включение смс оповещение о падении питания, для ручного выключения серверов в критической ситуации.
Так же было принято решение заменить сбойнувший ИБП. Решили купить точно такой же, и поставить вместо сбойного, а сбойный поставить на ввод к существующим двум.
з.ы. Вариант с уборщицей не подходит, т.к. в серверную доступ имеют всего 4 человека, и уборщица в этот список не входит. |
|
Gnesus
Участник

Тем: 2 Сообщений: 8 На форуме с 04/04/16 |
2016-05-30 15:26:18
| Как и писал выше, был куплен новый ИБП а старый поставлен на ввод к двум свежим. В итоге неделю стоит и пока без чихов. Тему можно закрывать. Кстати проблему с потерей связи решили заменой USB шнурка от сервера до ИБП |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-05-31 18:11:10
| Ну понаблюдаешь , расскажешь что будет ,даже интересно.По поводу включения сервера,ИБП же не умеет его включать,это надо смотреть настройки сервера,при наличии напряжения на входе БП ,он включаться должен сигналу с чего?За это сетевуха отвечает или порт,зависит от того,как подключено. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2016-05-31 18:51:46
| Что то типа "wake on lan" |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|