Раздел: Cервис


АвторТема:  Ряд вопросов по SUA1500I
skaind
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/01/15
2015-01-01 22:06:38
Здравствуйте. Ранее не приходилось пользоваться какими-либо ИБП, все ограничилось прочтением ряда материалов по данной теме. Так вот, недавно удалось обзавестись подержанным ИБП SUA1500I 2007 г.в. Как говорилось продавцом, этот ИБП редко использовался, батареи остались родные (т.е. 2007 г.) и, соответственно, нуждались в замене. Взамен были приобретены АКБ компании CSB 12170 на 17.0 Ач, измеренное напряжение на которых при покупке было ок. 12,7 В. В ИБП батареи заряжались в течение примерно 8 ч (достаточно ли будет этого времени?), затем с целью калибровки были разряжены под нагрузкой около 300 Вт (достаточна ли нагрузка?) со временем автономной работы около 75 мин. Затем немного позже была проведена калибровка при помощи ПО PowerChute BE и выбора соотв. пункта в меню (Diagnostics). В течение этой процедуры в качестве нагрузки фигурировал системный блок ПК (ок. 250 Вт), монитор, роутер и две обычные лампочки на 60 и 75 Вт (т.е. всего ок. 470 Вт). Автономное время работы также достигло 60 мин, затем по достижении 20% емкости АКБ, процедура калибровки автоматически прекратилась. В целом, пока видимых проблем нет, ИБП работает уже 4 сут., однако смущает такой момент: параметр Internal Temperature в ПО показывает температуру от 34 до 37 гр. при том, что в помещении температура не превышает 25-27 гр. и ИБП не находится вблизи каких-либо нагревательных приборов. Снял крышку ИБП и выяснилось, что достаточно сильно греется блок с катушкой трансформатора – он очень горяч, по ощущениям ок. 70 гр. (почти «не терпит рука»). Насколько я понимаю, это может пагубно отразится на времени жизни АКБ – в батарейном отсеке температура скорее всего тоже выше 30 гр., что очень плохо. Хотелось бы спросить у уважаемых специалистов – является ли данная ситуация нормальной и если нет, то что бы они посоветовали предпринять? Ранее некоторое время доводилось наблюдать другой экземпляр ИБП – там Internal Temperature было не более 30 гр. Еще один странный момент - это то, что подключенный к ИБП системный блок не отображается как нагрузка – ни одно деление на левой шкале не задействовано, оно появляется, только если подключить обычные лампочки. Связано ли это с тем, что БП ПК имеет активный PFC (Corsair AX760)?
whitemaneer
Участник


Тем: 2
Сообщений: 115
На форуме с 31/01/14
2015-01-02 01:11:30
1. У меня был SUA1500I, температура была 32-35 градуса. Вопрос, вентилятор крутится? 2. На АКБ не повлияет, там перегородка 3. По поводу отображения нагрузки. Пять светодиодных индикаторов с левой стороны передней панели указывают, в процентах, долю максимальной выходной мощности источника, потребляемую подсоединенным оборудованием (нагрузку). Например, если горят три индикатора, значит, нагрузка составляет от 51% до 68% максимальной выходной мощности источника. Если горят все пять индикаторов, значит, нагрузка составляет от 85% до 100%. Если нагрузка на ИБП 0-17%, самый нижний светодиод светится не будет. если 17%+ - тогда будет светится.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-01-02 01:35:44
Да,нижний светится обычно 200Вт и более.Это 300ВА примерно ,а в рабочем столе ,если боле ничего не крутится,комп потребляет не более 100ВА.По поводу совместимости APCUPSD с ПО PowerChute BE ничего сказать не могу ,калибровать надо на нагрузку не менее 30 % (лучше 2 деления по шкале и нагрузка активная ),комп нагрузка переменная,к чему это приведет-не знаю.Если не получается,откалибруйте apcfix.exe в режиме устранения дефекта при замене батарей.Если в процессе работы уровень заряда быстро падает с самого начала ,возожно надо проверить регистры и калибровку напряжения заряда.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-01-02 01:42:12
По поводу температуры ,если Вы производите какие-то действвия с ИБП ,то мерять температуру стоит через сутки после окончания заряда,калибровки....если задействован AVR-температура выше ,напряжение в сети выше 220 вольт-тоже выше.При версии прошивки 4.0 ниже чем при 3.6.Если температура избыточна -включается кулер.Убедитесь,что при работе от батарей он крутится.В старых ИБП часто заедает.В вашей теме ответил на 2 сразу,дам на нее ссылку.
skaind
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 01/01/15
2015-01-02 18:44:33
Большое спасибо за ответы. Из ПО сейчас установлено только PowerChute Business Edition 9.0.1.606, Apcupsd и apcfix не устанавливал. Подключение выполнено по USB, по поводу apcfix слышал, что там требуется подкл. через Com-порт. Com-порт в ПК, как и специальный RS232-кабель, отсутствуют. Вообще, достаточно ли будет для полноценного управления ПО PowerChute и подкл. по USB или же софт apcupsd и apcfix вкупе с подкл. через Com-порт дают какие-то преимущества? Да, при работе от батарей вентилятор включается, происходит охлаждение и внутр. температура падает примерно до 27 гр., затем при переключении в обычный режим от сети вновь увеличивается до 34-36 гр. Как я уже говорил, смущает то, что очень нагревается блок трансформатора внутри (тяжелая квадратная штука с отходящими проводами), на ощупь температура у него точно больше 70 гр. Получается, что столько электроэнергии расходуется тупо на нагрев окр. среды, каков тогда реальный КПД этого устройства (вскоре попробую измерить чистое потребление самим ИБП по цифровому счетчику). Калибровку, возможно, на всякий случай сделаю еще раз, с большей нагрузкой (побольше лампочек). При работе AVR не задействуется, напряжение в сети кажется нормальное (измерял прибором - ок. 219-222 В). Вы имеете в виду версию прошивки ИБП? В PowerChute указаны такие параметры - Firmware revision 653.13.I , USB Firmware Revision – 7.3. В UPS Load сейчас указано 18,2 % (при переводе в Вт это 180 Вт), хотя реально подключено более 350 Вт. Что интересно, это то, что одно (первое) деление на шкале загрузки все-таки иногда появляется на несколько секунд и исчезает, потом снова появляется через какое-то время.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-01-03 12:25:56
Apcupsd и apcfix альтернативное ПО для опытных пользователей и ремонтников.Вместе работать не будут,ИБП управляется одномоментно только по одному порту.На некоторых мат.платах может пропадать связь с ИБП по USB,тогда альтернатива COM порт.Допустимая температура трансформатора до +130С.Греется в основном при работе инвертора ,avr и заряде батарей.Возможно надо отрегулировать напряжение заряда при 20-24С желательно 27,3-27,4 вольта.,по умолчанию 27,6-27,7 вольта.Хотя зависит от используемых батарей ,обычно на них написано . В зависимости от напряжения сети расход энергии ИБП около 30-40 Вт ,все это выделяется в виде тепла,поэтому счет за электричество будет больше на 300кВт*час в год.
adsh
Участник


Тем: 0
Сообщений: 19
На форуме с 04/02/16
2016-02-07 05:21:20
skaind, "на ощупь температура у него точно больше 70 гр". Около 70 градусов, это когда можно пальцами держать трансформатор не больше секунды. Летом в жару, внутри устройства под 40 - это нормально.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям