Автор | Тема: smart SUA 1000 i мигают все индикаторы |
liebend
Гость
|
2011-06-02 15:19:33 Час добрый.
есть UPS smart SUA 1000 i в момент включения (запитан упс от сети) при пониженном напряжении загорается индикатор стабилизации и реле отрубается, начинают мигать раз в сек. все индикаторы на лицевой панели. При иной ситуации, когда упс работает от АКБ все отлично, параметры в норме. Да, кстати при нормальном напряжении в сети 220В упс нормально включается и производит заряд АКБ. При аналогичной проблеме в интернете советуют поменять реле RY5. Посоветуйте?
Помимо всего прочего POwer Chut не видит (USB) UPS. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-06-02 17:02:45
| Присмотритесь,может 6 индикаторов мигают,а не все?Да и какой у вас софт то?PCPE не будет ,PCBE будет.Если это только при пониженном напряжении и напряжение сети измеряется правильно через программу,тогда с большей долей вероятности 5 или 7 реле.А так куча причин еще.Лучше обратится к тому,кто понимает или есть опыт,СЦ в их числе)). |
|
liebend
Гость
|
2011-06-02 19:02:05
| Да, вы правы, 6 шт. мигает индикаторов. софт есть и такой и такой, не получается к сожалению.
CЦ в городе у нас достаточно, обращусь непременно.
Благодарю за ответ! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-06-03 01:14:36
| По USB при такой ошибке он видется не будет,сначала надо устранить ошибку,потом уж USB смотреть,так только по rs232 |
|
liebend
Гость
|
2011-06-03 06:11:47
| да, знаю, дело было в другом. PCBE агент заработал нормально, значения загрубил, теперь не уходит в аварию. Тем не менее при U < 196 он все равно свалится, менять реле надо. кстати, не подскажете параметры реле которые требуют замены(как вы писали RY5,7)?
попутно может емкости эл.-лит. заменить?Спасибо! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-06-03 15:33:11
| Ну в вашем случае действительно похоже на RY5.Для начала убедитесь,что в 4х контактном разьеме от трансформатора нет продавленных гнезд.Все реле проверьте тестером сначала не выпаивая,сняв плату и отключив силовой трансформатор.если прозрачные корпуса заменить визуально обгоревшие.Реле 24 вольта,не мене 8 ампер,2 перекидных контакта.Обмотка 700 Ом .+-100. |
|
liebend
Гость
|
2011-06-04 20:29:52
| Благодарю за помощь, надеюсь разберусь дальше! |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-04 15:14:27
| реле установлено o/e/n 68-24-2AE, которое характеризуется быстрым временем включения и небольшим Rобм. чем можно заменить его? там 2 замыкающих контакта тип 2А, или 2С -перекидные, только ноги к обмотке надо отчекрыжить, но что на счет сопротивления обмотки и временем срабатывания? аналогов 68 серии от o/e/n достаточно трудно найти, если использовать реле от компании TTI к примеру: 845(H)-2A-C 24VDC 8A Rобм = 1600Ohm или TRIH-SB(SD)-2AM-R - 10A, Rобм = 1100Ohm 10/15(отпускания/срабатывания) по габаритам подходят да и по цене нормально. что посоветуете, друзья?! спасибо! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-04 23:12:41
| Ну schrack например,RP920124,а вообще поиском попользуйтесь,я марки реле не раз перечислял.OEN не самый хороший вариант,а тут хоть контакты видно.)) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-04 23:13:46
| С однм перекидным реже вылетают. |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-05 06:41:39
| день добрый!
пользуюсь и читал ваши ответы, только как раз schrack RP920124 в нашей "деревне" найти очень сложно поэтому и ищу из того, что, хотябы могут привезти, а это Song huang всеми "любимый", может и лучше O/e/n-а, но я не в курсе, поэтому и обращаюсь по конкретным параметрам: 1. сопротивление обмотки, 2. время срабатывания, а габариты -это уже вопрос совсем иного плана.. РЭК-52 кто -то здесь предлагал, но нет и такого у нас в Томске, к сожалению :( в основном то, что предлагает ссылка и усё :( |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-05 07:21:26
| Да, кстати Дмитрий на сайте по ссылка статус стоит OBSOLETE schrack RP920124, то есть с производства снят, поэтому не увенчались поиски в Москве, что ещё можно использовать? контакты, 1 перекидной, 2 замыкающих или 2 перекидных с отчекрыжиными ногами перед катушкой, есть какие либо ещё моменты, которые будут играть роль? спасибо? |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-05 11:53:55
| что накопал:tyco schrack RX424024(2 перекл.) и RT334024(1 замык), есть ли возможность их использовать? остальные только sang huan :( 845(H)-2A-C и TRIH-SB(SD)-2AM-R больше ничерта найти не могу :( |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-05 12:40:14
| Ну например,ZETTLER AZ2692-052-52.
OMRON советую.неплохие релюшки.То что РЭК в Москве не найти,в жизнь не поверю.Бльшинство автоматики ЖКХ на них работают,пожарная сигнализация,лифтовое хозяйство,идешь мимо помойки у ДЭЗ ,постоянно валяются на платах от сигнализации)).Да и цена на них не дороже 300 руб.Хотя проще ИБП с дохлыми батареями разобрать)). |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-05 12:44:54
| Сан Хуан ставят в SUA2200+ часто,в SURT это вообще головная боль,но цена в 56 руб может быть решающим фактором,особенно если не часто у Вас бывает пониженное напряжение.Вообще-то повышать он должен 1-2 раза в сутки,иначе PCHUTE пишет Обратитесь в энергетическую компанию то improve качество сети,не знаю ,как это буде по русски точно будет))Это в штатах вызываешь парня из энергетической компании и он мигом impove,а у нас и послать могут)). |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-05 12:56:46
| хм.. а из указанных не подходит ничего? я про tyco schrack которые? tyco schrack RX424024(2 перекл.) и RT334024(1 замык) и самое что интересное какой OMRON можно поставить(у нас их хотя бы привезти можно), все в их абревиатуре не могу разобраться с контактами, нам нужны либо 2 перекидных (2C) либо 2 замыкающих (2А), ну и я так понял 1 замыкающий ещё подходит или перекидной? вообще интересно все таки конкретную модельку Omron, если конечно не сложно подсказать, буду премного благодарен, Дмитрий! |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-05 13:22:12
| короче G2R-2 с токами >5А не нашёл :( опять вернулись к тем же баранам и все сводится к tyco schrackу :( и скорее всего это RX424024 буду значит пробовать. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-06 00:59:27
| Работать будет,но если есть цикличное просаживание сети,типа кондишна,холодильника,нагревателя...вызывающая переход на повышение,то 3-6 месяцев срок жизни реле.ставьте границу нпа 196 вольт и чуствительность Low ,если оборудование позволяет. |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-10-06 07:46:39
| Дмитрий, в очередной раз низкий поклон, спасибо за помощь! попробую- отпишусь, а 3-6мес ерунда(такая частота перепайки мне подходит :) утрирую конечно), найти и эти сложно, ломал голову ни как максимально сэкономить, а как найти хотя бы что-то в городе нашем, -подходящее..! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-10-06 15:24:54
| Ну найдите старые 90х годов пожарные сигнализации или охранные сигнализации,там на деревянной доске 2 круглых клемных колодки и черная коробочка со светодиодом,названия не помню,вот в ней искомая релюшка ,в расцвет кооперативного движения их сотнями клепали,наверняка у кого валяются! |
|
sender
Участник
Тем: 0 Сообщений: 8 На форуме с 04/10/11 |
2011-11-09 15:49:53
| Дмитрий, час добрый! как и обещал по результатам отписаться: сменил в итоге 3реле, 2 шт. родных SONGCHUN(793 P-1C-S 24VDC/HS/) и одно RY5 не родное tyco schrack RX424024. В общем проблема исчезла, на долго ли конечно, - вопрос другой, в любом случае результат обрадовал и на этом хотел поблагодарить вас за помощь, крайне признателен! Вы очень хороший специалист и человек, ещё раз спасибо! |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-11-09 20:52:33
| Зависит от частоты перехода на режим повышения напряжения ,если редко,то прослужит долго,если ,скажем,есть мотор в той-же сети (кондишн,холодильник) и есть момент переключения при пуске этого агрегата,то по статистике 5-6 месяцев на китайских реле ,год-полтотра на японских.Поверчат,например,рекомендует обратиться к поставщику электроэнргии с претензией,если факт повышения (понижения,но это у нас редкость),происходит чаще 1-2 раза в неделю)).Вот. |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-10 15:47:59
| уух! сегодня попался с таким дефектом аппарат.. все реле поменял пока не догадался проверить обмотки транса.. была в обрыве одна обмотка.. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-11 02:54:07
| В обрыве?Обычно неконтакт в разьеме! |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-11 07:10:37
| да внутри в трансе. специально до проводов дошел, отрезал коннектор и еще раз проверил, не веря, в трансе был обрыв.. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-11 21:50:51
| Может в месте пайки провода к проволке плохо облудили...видел как все выплавлялось из транса ,и обмотка витки коротила...но обрыв...механический только...или вмятина на боку обмотки...по другому никак)). |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-11 23:33:12
| тут на вид ничего не было. завтра разберу посмотрю. чето самому интересно стало )) |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-13 22:31:08
| ссылка
вот сие чудо.. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-16 00:32:28
| Ну проволку перед припайкой залудить то всеж не мешает.....)))Или я не прав?)Концы то незачем отрезать...ободрал бок транса,и сразу и обмотку,и пайку и наконечники в разьеме сразу можно проверить,а потом заклеить и пусть дальше работает). |
|
ninzjacont
Участник
Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-17 02:25:12
| вы конечно правы. я поставил транс запасной. если что этот можно будет починить |
|
ksandr13
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 16/01/15 |
2015-01-16 08:22:16
| Здравствуйте, есть ИБП Smart UPS SUA 1000 i 640-7732H REV9,
при включении без земли намеряю между клемой земли и землей 105 вольт, а при включении с землей вышибает УЗО. При этом варисторы на землю, в схеме фильтра отсутствуют. В чем может быть проблема? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-01-16 11:40:02
| В данной модели ИБП Smart UPS SUA 1000 i 640-7732H REV9 не распаян фазоуказатель,поэтому не рекомендовано использовать совместно с УЗО.Можно попробовать перевернуть на 180 градусов вилку ИБП в розетке с заземлением или удалить элемент C52 на плате Если уж совсем приспичит,но возможность срабатывания УЗО при переходе с батареи на сеть и обратно сохраняется из-за несинхронного замыкания пар контактов основного реле ,если разница во времени окажется более времени срабатывания УЗО. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|