2008-01-11 14:06:49Symmetra поддерживает горячую замену модулей. Как происходит из замена? ИБП при этом может работать в обычном режиме, или перевести ее в режим байпас?
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2008-01-11 22:30:31
Lexa!В Symmetra LX возможна "горячая замена" SYBT , SYPM, MIM, RIM. Переводить в режим BYPASS нет необходимости.Только при замене SYPM убедитесь в том что оставшиеся модули поддержат имеющийся % нагрузки.В момент уменьшения /добавления модулей на дисплее появится соответствующее сообщение,сопровождаемое звуковым сигналом .
1. MIM и RIM нельзя извлекать вместе, хотя бы один должен остаться.
2. Для поддержания минимальной нагрузки достаточно одного Power Module и одного Battery Module. А остальное - зависит от конкретной нагрузки и желаемого рантайма...