APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Сгорели предохранители в цепи постоянного тока
Andrey.vl
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 22/03/18
2018-03-22 19:13:03
ИБП Symmetra™ PX 48 кВт, 400 В после подачи основного питания не перешел с аккумуляторов на
питание от сети. ИБП отключится, сгорело 13 из 16 предохранителей в цепи постоянного тока.
Аккумуляторы не были разряжены(время автономной работы на момент подачи основного питания
составляло более 60 минут). После замены предохранителей ИБП включился без замечаний.
Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности(качество питающей сети, уставки
входного/выходного напряжения или иные) для избежания повторения подобных случаев.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-03-22 20:26:32
Тут гадалок ,нет, покажите Data & Event логи с карты сетевого управления.
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2018-03-22 20:26:40
Выход большого кол-ва предохранителей всегда вызван каким-либо существенным фактором или неисправностью.
Вывод -> надо искать.
Все силовые модули работают, или какой-то вышел из строя?
Если кроме предохранителей всё работает (не верю), то я искал-бы какие-то следы электрической дуги на шинах и т.д (внутри модулей?)..
Но я думаю, что-то всё-же неисправно (чудес не бывает) и вы скоро об этом узнаете. :(
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.