2020-09-15 17:37:31Здравствуйте!
Поступил указанный в заголовке ИБП с раздутыми батареями. После хирургической операции
излечения старых батарей и установке новых обнаружено, что блок при работе от сети сразу
включается в режиме "TRIM". В APCfix входное напряжение сети показывается как 260-270 В,
выходное 220-225 В. Фактически входное нормальное, выходное соответственно заниженное 190-
200 В. АКБ заряжается нормально, напряжение батареи около 27,5 В. При работе от батареи
выходное напряжение нормальное - 220В.
На плате заменил реле RY1, RY2 и RY3 новыми, реле RY5 и RY7 новых на замену не было, их
просто проверил обычным мультиметром измерением сопротивления контактов < 0,1 Ом. Также
заменены конденсаторы C35, C75, C100, C114 и C115, у которых было повышенное внутреннее
сопротивление.
Подскажите, пожалуйста, где ещё можно покопать? Цепь, IC16 TL431 и IC17 LM393 участвуют в
измерении напряжения или просто формируют сигнал наличия входного напряжения?