Автор | Тема: Мигают индикаторы заряда батареи в SU3000inet  |
greg
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/01/12 |
2012-01-04 12:47:59 Добрый день! При нагрузке свыше 30% на ИБП начинают мигать индикаторы заряда батареи. Калибровка результата не дала. Вчем может быть причина? |
|
ninzjacont
Участник

Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-04 13:03:37
| с новым годом! калибровка чего? какие значения калибровали? |
|
ninzjacont
Участник

Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-04 13:05:29
| сколько лет аккумуляторам ? какая напруга на батареях при 30% нагрузке? как вариант старые акб |
|
greg
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/01/12 |
2012-01-04 13:07:36
| калибровка ИБП. Напряжение на батареях 13,3 на каждой. |
|
ninzjacont
Участник

Тем: 25 Сообщений: 380 На форуме с 08/08/11 |
2012-01-04 13:33:16
| все понял. калибровать надо |
|
greg
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/01/12 |
2012-01-04 13:39:35
| так калибровал |
|
greg
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 04/01/12 |
2012-01-04 13:40:03
| Калибровка результата не дала. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-01-04 14:34:44
| Уменьшите длительность сигнала Low Batt.Мигание говорит,что при данной мощности нагрузки батарея не способна отработать время заданное для Low batt alarm.А уж причину установите,начните с проверки батареи.Можете установить табличное значение R0 c помощью APCFIX и посмотреть,как быстро регресс наступит,или на некритичную нагрузку проверить время работы до отключения,ну или прикинуть,сколько времени ИБП в работе,если более 2х лет,то точно менять батареи пора. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.