Имеется Matrix 3000 и 8 подцепленных к нему SmartCell XR(по 4 батареи в каждом). Срок эксплуатации 4,5 года. Вчера появился сильный запах. Как выяснилось сильно вздулись 4 батареи в одном SmartCelle мы их отключили на горячую и вытащили - пара банок лопнула. При осмотре остальных SmartCelloв выяснилось что батареи в них тоже чуть-чуть изменили форму от первоначальной. Вопрос - менять сразу все батареи во всех SmartCellах или можно постепенно? Думаю понятно почему постепенно - большие затраты. Если менять по 4 батареи не уменьшит ли это срок службы новых батарей, ведь емкость новых и старых разная. Замену осуществлять только на выключенном? Прошу не пинать ногами если уже обсуждался этот вопрос, просто я не смог пока на него найти ответ
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2004-08-26 15:29:02
Менять нужно все батареи одновременно и желательно, чтобы все батареи были из одной партии, тогда срок жизни новых батарей не уменьшится. Менять лучше через сервисную службу, так как при замене батарей есть подводные камни. Свяжитесь со мной по телефону или e-mail (информация есть в карточке участника) или оставте свой e-mail. P.S. Замену можно производить не отключая нагрузку, для этого нужно перевести UPS в ручной ByPass.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям