Автор | Тема: APC SURTD5000XLI ошибка 00100 |
telek
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 22/10/16 |
2016-10-22 00:43:15 Пришел к нам в ремонт APC SURTD5000XLI т.к. данной серии ИБП у нас редкость , поэтому вопрос
... Были сгоревшие предохраны с АКБ на инвертор, ключи Q709, Q710,Q726, Q727. Все поменял,
обвязку проверил - ничего более не нашел. После пробного запуска включился на акб, нагрузку
держит, но как только подаешь на него питание внешнее - отключает нагрузку, уходит в байпас и
выдает ошибку 00100. Начал копать, проверил ВСЕ реле - нашел залипшее RY703. Заменил - ничего
не изменилось. Теперь не знаю куда копать ??? Может подскажете направление .... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-10-25 17:44:46
| Lynx2:
Q708, Q709, Q710, Q711, Q726,
Q727, D748, D749, D723, DC bus
and battery voltage feedback
resistors, esp. R856, R857 |
|
telek
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 22/10/16 |
2016-10-26 21:12:25
| Q708, Q709, Q710, Q711, Q726,
Q727, D748, D749, D723 - все рабочие, проверял. А вот R856, R857 - номинал непонятный , звонится как 300кОм. Это нормально ? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-10-27 17:07:38
| По моему да,они точные должны быть .Ну кроме транзисторов,там куча всего,что ими управляет,в том числе оптические драйверы и схема их питания. |
|
telek
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 22/10/16 |
2016-10-28 14:00:02
| Ну в общем нашел !! заработало ... реле 704 умерло .. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-11-01 18:15:32
| 703 и 704 надо было обе менять сразу |
|
telek
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 22/10/16 |
2016-11-02 12:50:12
| "703 и 704 надо было обе менять сразу" - теперь буду знать ... |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2016-11-03 17:35:51
| Ну если коротыш по APFC случился,не всегда )))) |
|
|