Alexander12
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 18/02/14
2014-02-18 17:48:43
Добрый день! Подскажите, если ли возможность горячей замены аккумуляторов? Дата производства: 11/07/00
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-19 00:31:58
Да,конечно есть,но только для ИБП с вашей датой выпуска требуется профремонт по сроку службы,иначе ничего гарантировать нельзя,или батареи умрут в течении полугода,либо нагрузка отключится при пропадании сети,там есть болтовые соединения ,которые при таком сроке службы теряют надежный контакт и часто при переходе на батарею ИБП может самопроизвольно отключится .Вобщем перед заменой надо его отключать и вскрывать ,иначе только лотерея.
Alexander12
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 18/02/14
2014-02-26 10:24:18
Спасибо большое за ответ. Аккумулятор заменил без выключения UPS, все прошло удачно, но проблема как была так и осталась. Все так же пишет, что Discharged, Bad Battery UPS: Batteries need immediate replacement. Serial communication has been established. UPS: Batteries discharged. UPS is on. 02/26/2014 06:45:32 UPS: Failed internal diagnostic self-test. 02/26/2014 06:45:16 UPS: Returned from a Low-Battery condition. 02/26/2014 06:45:16 UPS: Batteries discharged. 02/26/2014 06:45:16 UPS: Batteries need immediate replacement. 02/26/2014 06:45:14 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted. 02/26/2014 06:45:14 UPS: Battery discharge condition cleared. 02/26/2014 06:45:14 UPS: Bad battery condition cleared. 02/24/2014 09:44:02 System: Email failure to alert_ups@qqq.ru. 02/24/2014 09:43:06 UPS: Failed internal diagnostic self-test. 02/24/2014 09:43:02 UPS: Returned from a Low-Battery condition. 02/24/2014 09:43:02 UPS: Batteries discharged. 02/24/2014 09:42:50 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted. 02/24/2014 09:42:50 UPS: Battery discharge condition cleared. 02/24/2014 09:41:10 UPS: Returned from a Low-Battery condition. 02/24/2014 09:41:10 UPS: Batteries discharged. 02/24/2014 09:41:10 UPS: Returned from battery backup power; utility power restored. 02/24/2014 09:41:10 UPS: Battery calibration complete. 02/24/2014 09:41:04 UPS: Switched to battery backup power; utility power failure. 02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted. 02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery discharge condition cleared. 02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery calibration test initiated.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-02-27 22:14:24
02/24/2014 09:43:06 UPS: Failed internal diagnostic self-test.- Я об этом и говорил .Кстати,а лог дальше,чем калибровка закончилась?Скажите еще,уровень нагрузки и длительность сигнала "Low batt".У вас ,кстати,кабель есть для подключение ИБП к Com порту компьютера?
oakenfold
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 20/04/12
2016-04-15 12:22:14
Похожая проблема, SMART-UPS 5000 RM III 2005г. Поменял батареи, но при запуске калибровки или теста, пишет что батарея разряжена и начинается цикл зарядки. Нашел статью ссылка Подключился UpsDiag 2.0, значение регистра 0 - 91. Но программа для более старых ИБП, как я понял. Подскажите способ изменить значение регистра 0. Или вообще что делать дальше? Заранее спасибо
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-04-17 23:37:20
После upsdiag в Ибп может повредиться что угодно,нужен apcfix,но при R0__=91h я бы начал с проверки АКБ и их подключения.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям