Да,конечно есть,но только для ИБП с вашей датой выпуска требуется профремонт по сроку службы,иначе ничего гарантировать нельзя,или батареи умрут в течении полугода,либо нагрузка отключится при пропадании сети,там есть болтовые соединения ,которые при таком сроке службы теряют надежный контакт и часто при переходе на батарею ИБП может самопроизвольно отключится .Вобщем перед заменой надо его отключать и вскрывать ,иначе только лотерея.
Alexander12
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 18/02/14
2014-02-26 10:24:18
Спасибо большое за ответ.
Аккумулятор заменил без выключения UPS, все прошло удачно, но проблема как была так и осталась. Все так же пишет, что
Discharged, Bad Battery
UPS: Batteries need immediate replacement.
Serial communication has been established.
UPS: Batteries discharged.
UPS is on.
02/26/2014 06:45:32 UPS: Failed internal diagnostic self-test.
02/26/2014 06:45:16 UPS: Returned from a Low-Battery condition.
02/26/2014 06:45:16 UPS: Batteries discharged.
02/26/2014 06:45:16 UPS: Batteries need immediate replacement.
02/26/2014 06:45:14 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted.
02/26/2014 06:45:14 UPS: Battery discharge condition cleared.
02/26/2014 06:45:14 UPS: Bad battery condition cleared.
02/24/2014 09:44:02 System: Email failure to alert_ups@qqq.ru.
02/24/2014 09:43:06 UPS: Failed internal diagnostic self-test.
02/24/2014 09:43:02 UPS: Returned from a Low-Battery condition.
02/24/2014 09:43:02 UPS: Batteries discharged.
02/24/2014 09:42:50 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted.
02/24/2014 09:42:50 UPS: Battery discharge condition cleared.
02/24/2014 09:41:10 UPS: Returned from a Low-Battery condition.
02/24/2014 09:41:10 UPS: Batteries discharged.
02/24/2014 09:41:10 UPS: Returned from battery backup power; utility power restored.
02/24/2014 09:41:10 UPS: Battery calibration complete.
02/24/2014 09:41:04 UPS: Switched to battery backup power; utility power failure.
02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery power is low and will soon be exhausted.
02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery discharge condition cleared.
02/24/2014 09:41:00 UPS: Battery calibration test initiated.
02/24/2014 09:43:06 UPS: Failed internal diagnostic self-test.- Я об этом и говорил .Кстати,а лог дальше,чем калибровка закончилась?Скажите еще,уровень нагрузки и длительность сигнала "Low batt".У вас ,кстати,кабель есть для подключение ИБП к Com порту компьютера?
oakenfold
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 20/04/12
2016-04-15 12:22:14
Похожая проблема, SMART-UPS 5000 RM III 2005г. Поменял батареи, но при запуске калибровки или теста, пишет что батарея разряжена и начинается цикл зарядки.
Нашел статью ссылка Подключился UpsDiag 2.0, значение регистра 0 - 91. Но программа для более старых ИБП, как я понял.
Подскажите способ изменить значение регистра 0. Или вообще что делать дальше?
Заранее спасибо