APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  SUA750I - неправильно определяет нагрузку
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2017-01-20 09:50:08
Добрый день.
SUA750I - поступил с неисправностью "неправильно определяет нагрузку". Вскрытие показало -
ИБП ремонтировался, восстановлена оборванная дорожка от RY1 (реле меняное) до D12, сильно
жареные R32/R32A (соответствуют номиналу 5.6к). Плата 640-7730D REV04.
Дефект - включается, проходит selftest. выходит на режим штатно. НА АКБ - 4 деления из 5,
терминал показывает 93% заряда. Константы 4-5-6-0 - 04-B6-14-A0. Индикатор нагрузки при
подключенной лампе 200W ничего не показывает, в терминале команда P дает ответ 7.4 (без
нагрузки). Попытка изменить эти данные - при изменении значения ячейки с 0 до максимума
результат от 0 до 8.9.
В связи с этим предполагаю аппаратную неисправность. Явных неисправностей не увидел, ESR
емкостей 22х25 в пределах нормы.
Как на данном шасси построено измерение тока нагрузки ? Что глянуть в первую очередь ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-01-20 16:05:41
Трансформатрор измерения тока.Надежность припайки ,при плохой пайке силового витка ток может идти через шунт.Если показания при включении лампы при максимальном коэффициенте не меняются,или есть постоянное смещение независящее от нагрузки ,проверьте операционник измерителя мощности и его обвязку.Бывает непропай.ару раз былокз вторичной обмотки токоизмерительного транса.(обычно после кз в нагрузке).После замены показания восстанавливались.
Sir Kot
Участник


Тем: 12
Сообщений: 22
На форуме с 01/12/16
2017-01-24 13:12:01
Угу, CT2 виноват. Омическое сопротивление обмоток у нормального и у неисправного одинаковое.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям