АвторТема:  Слетела EEPROM на SU1000XL
bekendorf
Гость
2011-03-25 15:08:29
Собственно нужны значения регистров 4,5,6 и значение b- ревизии прошивки, UpsDiag определяет его как Smart-Ups???8RMX, то же самое и в terminal по ctrl-A, номинальное напряжение 48 хотя в реале 24, версию прошивки по команде b выдает яяя.3.M, причем в режиме PROG можно изменить первые три знака, серийный номер AS0321131462, процессор PD7732-0001B UPS REV3 SMART UPS3.6 G, версия платы 640-7732H REV9.Если что не так спросил то сорри, в колбасных обрезках разбираюсь, просто с UPSом так плотно раньше не приходилось ковыряться
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-25 17:57:09
Ну крути b+- до нормальной версии,если до этого на парашуте висел,то такое бывает.Если само слетело,то 93 микру все же лучше сменить.Еще не забыть убедиться,что проц в колодке хорошо сидит.3.6 помнится все с колодками шли.
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-09-28 23:51:53
Точь в точь картинка в APC 1500: имя Smart-Ups???8RMX, напряжение 48. Входное напряжение было 260 - через терминал UPSdiag-а поменял на 220. А номинальное напряжение батарей не даёт изменить. Как его отрегулировать? Это первый вопрос. Можно ли запустить калибровку через UPSdiag2? (второй вопрос). В данном форуме не рекомендуется этого делать, но APCfix нашёл только версию для диагностики. За полную версию с этого адреса Алексей Кобак <support@apc-fix.com> просят 25$. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-09-30 00:06:14
Экспериментирую дальше. Через тот же терминал Upsdiag-а накрутил регистры вслепую, чтоб 0 регистр сдвинуть с мёртвой точки, а остальные - за компанию. Теперь батарейки заряжаются на 50% ровно и всё. как будто так и надо им. Теперь даже калибровку не запустить, потому что до 100% уже не заряжается. Чего я сломал? И как всё-таки вернуть UPS к жизни?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-30 23:02:29
А 25 убитых енотов жаба душит отдать?Кончится опыты тем что жахнет ИБП за 600 енотов ,ну скупой платит дважды.
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-09-30 23:52:21
Даааа... Как раз на такой совет я и рассчитывал от Вас, Дмитрий!!! Дело не 25 енотах (как Вы их называете), а в том, что это лохотрон вполне возможно. Это во первых. Во-вторых, этот UPS год целый стоял в СЦ, где мне сказали, что он вообще нерабочий. Я убедился в обратном. По крайней мере, даже в таком состоянии он нагрузку 37% держит 10 мин. Теперь я не надеюсь ни на какие СЦ, только на свои возможности и буду признателен разным дельным советам. Теперь к делу. Крутанул напряжение на батареях до 55 вольт (оно было таким до того, как я тем же терминалом его подравнял маленько с номинальным). Теперь заряд дошёл! до 100%. Только всё равно остаётся вопрос перед калибровкой, как Ему объяснить, что у Него 24 Вольта, а не 48?
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-01 00:22:28
А в третьих, кстати, 25$ с меня просят мои кровные, а UPS казённый. Что я предъявлю нашей бухгалтерии? или со своего кармана?! Спортивный интерес просто уже, может получится Его всё-таки вернуть в строй
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-10-01 14:03:25
маленькая ремарка, UPSDIAG не предназначена для работы с ИБП Smart-UPS 3.5, и 4 поколения, вот поэтому у Вас и "Smart-Ups???8RMX" ибо имено это и сотварил с Вашим ИБП UPSDIAG. Не хотите помочь разработчику удобного софта, берите бесплатную терминальную прогу + гугл, и вперед...
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-01 18:47:29
спасибо и на этом
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-10-01 21:50:58
За спасибо вот Вам алаверды. 0(9A) 4(34) 5(EE) 6(FC), HEX(2B), firmware 61.XX.I (XX любое)
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-10-01 21:52:53
Ёмаё это для SU1000XLINET. У Вас какой ИБП (модель с бирки со штрихкодом)?
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-01 23:00:53
SUA 1500 I
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-02 01:56:11
Ещё раз 48 вольт потому что выбрана не та модель.Пришлось кондуит открыть по 3.6 g и что мы видим.Ну вот такой вариант fw=601.3.i r4=09 r5=b9 r6=13 r0=a1.Напряжение АКБ выставить терминалом для диапазона 20-25С 27.67 по терминалу и 27.4 по тестеру.для 26-30С 27.54 и 27.25 соответственно.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-02 02:00:09
Ну и вдобавок,если вы считаете что я лох трон рекомендую,зачем спрашиваете?Человек важное дело сделал для всех остальных и его обижать это низко.нех меняется через константу !
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-02 22:22:15
Вообще-то, я здесь для того и спрашивал советов, что бы их получить бесплатно (как и многие другие) - именно ж для этого и существуют всякие форумы. Покупать кота в мешке я тоже как-то не привык, другое дело - в магазине. Обижать кого-то и в мыслях не было. За помощь спасибо. Только вот не получается fw изменить через терминал
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-02 22:26:59
А может PowerChute поставить? Как-то пробовал - не получилось подключиться к UPS-у. Наверное есть смысл ещё раз попытаться?
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-02 22:56:54
поставил: r4=09 r5=b9 r6=13 r0=a1, fw=601.3.m (fw=601.3.i не получается). Модель всё равно отображается Smart-UPS ???8 RM XL; ном.U батарей 48. Что ещё не так?
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-02 23:35:18
В APCFix модель: Smart-UPS 8 RM XL
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-03 00:32:13
Ну уже лучше m-это military ,208 вольт выходное.ну вы константу станту ! поставили 2bh вроде Павел вам же написал?Она именно за то как модель определяется отвечает,и повершут от неё отталкивается когда ИБП определяет,собственно как и сетевая карта.
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-03 01:22:30
Вот именно про эту константу я и не понял ничего. fw менял командой "b-601". после этого появляется сообщение "ОК" и дальше править не даёт. "HEX(2B)" - честно говоря не понял, что это
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-03 01:25:28
использую Hiperterminal. С Upsdiag-ом завязал
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-03 01:36:30
Если это "!" (воскл. знак), то выдаёт NA и ничего не правится
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-04 01:17:27
Попроси Павла уточнить ,может я ошибся со знаком и она на ^ регистре меняется,не на чем проверить ,а у книги знаний буду только в среду.
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-04 20:31:58
Павел, по рекомендации Вашего коллеги Дмитрия, хотел уточнить выше описанные моменты у Вас. Хочу сказать, что на данном форуме я встречал вопрос по поводу константы "!", но понять так и не смог, что это за зверь
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-10-05 15:35:18
HEX меняется "Ctrl" + "B" (B заглавная). Эти данные ---> "SUA 1500 I" Вы нам с бирки ИБП сообщили? Версия ИБП меняется символом "b" (маленькая). У Вас должно получится 601.XX.I, где XX любое число. Вошли в режим програмирования, набрали "b", далее начинаем крутить до 601.XX.I либо "Shift +", либо "-", потом правим HEX анологичным образом, по окончанию программирования нажимаем "R".
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-10-05 15:37:24
P.S. вся эта круть верть осуществляется с отключенным входным кабелем питания.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-05 21:37:26
Да,точно в 3.6 ^В
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-05 22:52:02
Огромное спасибо! Изменил HEX, - и всё стало в норму: APCfix выдаёт - Модель "Smart-UPS 1500", fw-601.3.i, ном.U батарей 48В, на выходе 220 (было 208 и не изменялось). В общем, любо глянуть. "SUA 1500 I" - модель с бирки со штрих кодом, на лицевой стороне "Smart-UPS 1500". Маленькая поправка: HEX (2B) соответствует модели Smart-UPS 3000, а для моей - (0E). И ещё: "b" и дальше "Shift +", либо "-" - ничего не выходит. Нажимаем "b" выдаёт версию, далее "Shift +", после этого любые 3 набранные знака выводятся в номер версии, т.е., если нажимать дальше "Shift +", то будет "+++.3.М". То же самое с "-". Короче, теперь это уже не важно - Вам на заметку просто. Правильный HEX - и всё в норме. Ещё раз спасибо! Вопрос решён. Тему можно закрывать.
Alex1500
Участник


Тем: 3
Сообщений: 31
На форуме с 18/12/12
2015-10-05 22:53:14
Ремарка: ном.U батарей 24В (ошибся - 48)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-10-07 01:54:12
2Bh было вроде от 1000 ного,но видимо прошивка проца другая,там между группами версий даже номера ячеек в сепроме разные.Ну хоррошо подобрали верную.,в принципе хекс нахрен не нужен,по парашут и карта сетевая от него отталкиваются.Поэтому если что то большее чем Упс отдельно то нужен
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям