Автор | Тема: rbc44 сильно нагрелись |
db
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 11/10/12 |
2012-10-11 11:04:21 с утра в серверной почувствовал запах горелой резины, вычислил, что виноват ups APC Smart-UPS RT, 6400 Watts / 8000 VA, а точнее доп. блок батарей SURT192XLBP, а в нем комплект RBC44, который нагрелся градусов до 50-60. Достал его, что с ним дальше делать? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-10-11 15:27:42
| Менять, но не только в этом батарейном модуле, а во всех (если он не один), а также и в самом ИБП. Так же необходимо сделать диагностику и профобслуживание ИБП. Причем чем скорее, тем лучше. Как показывает практика, затягивание смены вышедших из строя АКБ, приводит к поломкам ИБП этой серии, и тогда стоимость востановления будет в разы больше. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-10-11 15:28:19
| А да, забыл дабавить. "ВЕЛКАМ!" |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-12 01:54:05
| Да,у RT10K корпус батареи размягчился от старости и нагрева ,и пробило 400 вольт постоянки прям на корпус,к картридже дыра,2 батареи сгорели полностью...про ИБП рассказывать?Так что не затягивайте с ремонтом,а то дешевле будет ИБП новый купить... |
|
db
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 11/10/12 |
2012-10-12 11:44:29
| а причины в батарее? или мог ups неправильный ток|напряжение давать, остальные батареи нормальные, в этой все 16 банок поплыли. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-10-12 12:23:30
| причина, в невозможности АКБ принимать заряд, и как следствие выделяется водород, а так как АКБ гермитичные, их раздувает, и они лопаются. Ну а дальнеешее Вам Дмитрий описал. Если в одном картридже, как Вы говорите "16 банок поплыли", то уж поверьте нашиму опыту, все АКБ в топку, сменить только часть, не получится. Конечно, если хотите поэксперементировать, то не забудьте про поговорку "скупой платит дважды"! |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2012-10-12 12:24:13
| Ну и еще не мешает проверить напряжение в плечах заряда. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-12 12:57:41
| Как правило,возникает КЗ в одной из банок при сроке службы более 3-5 лет ,серийник посмотрите перые 2 цифры.наверняка у вас что-то .типа 07-08.После этого напряжение становится избыточным для цепочки и она начинает греться (на банке с КЗ напряжение падает сразу до 0-ля)При нагреве начинает расти зарядный ток и процесс идет лавинообразно,а тут уж что первое выгорит..или батарея ,а если ИБП долго не обслуживался (много пыли,плохой обдув) то блок заряда,и очень часто ведет к взрыву и apfc.В этом случае ремонт займет 70-80% нового изделия.Все батареи подключены параллельно-последовательно ,группами по 16 штук...если ИБП видит ,что какая-то группа слабая,он первым делом поднимает параметры заряда и пытается ударно подзарядить ,после этого она начинает греться ,потом,если повезет,уходит в обрыв...в вашем случае ее нагреть помогает еще половина оставшихся батареек,так-как они так-же на нее разряжаются.Иногда содержимое картриджа так сплавляется,что представляет монолит остатков пластин ,горелого пластика с сильным запахом кислоты,которая затем конденсируется внутри батарейного блока и ИБП разрушая проводку и элементы.У меня раз аж капало с крышки на плату и выгорели все дороги ,так-что при малейшем подозрении меняйте батареи. |
|
db
Участник
Тем: 2 Сообщений: 4 На форуме с 11/10/12 |
2012-10-16 11:17:38
| На банках 08, остальные 3 батарейи внешне живые.
Спасибо за информацию. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2012-10-17 01:14:19
| Пора планировать замену,если защищаемая информация имеет цену.Да и самому ИБП пора профилактику делать.3-5 лет срок жизни,у Вас 4 ре,при более менее длительном отключении сети может не выдержать прогнозируемое время,имейте это ввиду. |
|
|