APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  чувствительность
tgb
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/06/17
2017-06-08 10:23:43
добрый день. smart ups 750. чувствительность меняется с низкой на высокую, в чем может быть
проблема и как её устранить? заранее спасибо за ответ.
tgb
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/06/17
2017-06-08 10:36:18
модель : SUA750RMI2U . ревизия платы 7732Н
tgb
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/06/17
2017-06-08 11:40:45
при нагрузке больше 70% и имитации сброса питания, чувствительность изменяется с низкой на высокую; при средней чувствительности и максимум нагрузки и имитации сброса питания изменения на высокую чувствительность не происходит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-08 17:15:37
Зажата или повреждена кнопка чувствительности, поврежден шлейф панели, неисправен seeprom, плохо сидит CPU в колодке.
tgb
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/06/17
2017-06-09 09:20:27
с кнопкой и шлейфом все норм, cpu в плату впаян без колодки; что такое seeprom ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-09 15:54:56
93c56
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям