2011-02-20 09:28:50 горела красная лампа - на батарею R3 ругалась. поменял местами с другой - включил... ошибка пропала, но теперь горит bypass - что это вообще значит? ничо страшного? или в меню еще что то нажать? :) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-02-20 13:04:50
| Это значит,что ИБП не работает и сеть со входа прямиком идет на выход. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-02-20 21:30:14
| Денис ! Вы хоть бы сказали его название , о ком речь ,а то из Вами сказанного ну ничо не поймешь. |
|
Денис
Гость
|
2011-02-21 09:07:19
| андрейка3
Я о SYMMETRA RM 6000
Chevyuser - значит если вырубят электричество - всё повырубается? или это нормально то что горит эта лампа? :) или что нужно нажать что бы в нормальном режиме заработало? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-02-21 09:49:38
| Денис ! RM Уйдет в байпас если допустим неисправность РМ - ов и она в перегрузе , может в байпасе из - за того ,что переведен в ручной байпас . В любом случае поддержка нагрузки в байпасе невозможна .Нет так же заряда батарей и если длительно находится в этом режиме батареи надо удалить . О всех причинах можете прочитать в меню Logging ,Status Diagnostics . Если ничего критичного вывести из ручного байпаса - перевести переключатель ( с тыльной стороны ) в другое положение .Из электронного байпаса - войти в меню Control и далее как описано в инструкции ссылка |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-02-22 03:14:26
| Да надо бы для начала разобраться ,сколько батарей и сколько живых,а то может оказаться,что батарейные модули заменить для начала придется,в любом случае надо логи смоотреть. |
|
Денис
Гость
|
2011-02-22 07:51:48
| По инструкции убрал байпас! СПАСИБО Андрей! :) |
|
Денис
Гость
|
2011-02-22 08:48:46
| Chevyuser: разбираться времени нету :( файлед больше не горит, поэтому пока забыл про ИБП, другой работы море... Спасибо Вам! :) |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-02-22 10:57:47
| Денис ! РАд за Вас , но маленькая рекомендация - Прислушайтесь к совету Chevyuser проверьте состояние батарей и если они в работе более трех лет ,подумать о их замене . Поверьте , зачтется во спасение , последствия могут быть весьма печальные для SYMMETRA и той нагрузки которую она поддерживает. Батареи ,как и остальные модули , можно менять " по горячему " |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-02-22 14:40:30
| Да ,анlрейка..не хочется мне в суе упоминать MIM затем....про PM уже молчу(((.Тут вообще столкнулся наглядно,что слабый ввод (тонкий проводок от щитка ) сокращает существенно срок службы Симметры и SURT. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-02-22 18:59:32
| Чур меня ! Не к ночи MIM поминать ! Мне завтра к РХ80 ехать. А тонкий проводок - мне на каждом запуске за каждвй кв.мм споры и тоговля |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-02-22 21:00:13
| Ну могу только удачи пожелать!))) |
|
|