APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  ремонт Back-UPS RS 1000
Zzlo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 20/10/08
2008-10-20 14:09:27
Взял сабж с рук за 1000 рэ. Тройки транзисторов (инвертор?) были уже перепаяны. От сети работает. При переходе на АКБ пропадает напряжение на выходе. Импульсный транс издает потрескивания. Индикатор показывает работу от батарей, зуммер пищит пачками по 4 за 45 секунд, все как обычно. Вот только напруги на выходе нету. И мне перепаивать инвертор? Какие транзисторы туда посоветуете(родные явно не катят)? И еще, хочу заменить релюшки на твердотельные пошустрее и понадежнее (в форумах на них нарекания), подскажете подходящийц по распиновке девайс?
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2008-10-20 14:18:42
Может найдутся любители самостоятельного ремонта....
Zzlo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 20/10/08
2008-10-22 03:36:16
Вобсчем, инвертор умер. Целиком выбило одно плечо, из 3х транзов 17N40 в живых остался 1, но я и его подозреваю. Другое плечо вроде живое. Но я закупил все 6 транзисторов, правда родных не оказалось. Взял IRFP460, 500В, 20А, 13000 В/мс. По току - мощнее, скорость нарастания - великолепна, напруга - с запасом. Вот только при напряжении в 5.5В на затворе у 17N40 должно быть 17А, а у IRFP460 все 30А! Не погорят ли в связи с этим? Реле тоже купил, TRU-24VDC-SB-CL, твердотельных нужных не нашел, ибо нужно переключение контактов, а твердотельные только нормально-разомкнутые бывают.
Zzlo
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 20/10/08
2008-10-22 16:19:46
Обнаружил парадокс. Время переключения на АКБ у УПС-ов заявлено на уровне 4мс (мой АРС - не исключение). А вот реле, что совершало сие таинство, имеет по паспорту время переключения 15 мс!!! Не могу понять, где подвох... Кстати, новые реле помимо 10 ампер тока и более надежного призводителя (который для контактов использует более качественный сплав, AgCdO) имеют еще и время переключения 10 мс. Но все равно до 4 мс далеко... Крайне не рекомендую говнореле от Song Chuan, сразу же перепаивайте на TTi. У сонгов - контакты из плохого сплава (AgSnO), склонны к залипанию с последующим выгоранием инвертора (см. мой случай).
Stuff
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 25/03/11
2011-03-25 10:02:10
Уважаемый Zzlo! Не занимайтесь ерундой. Ваша реклама крайне не обоснована. ссылка
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-03-25 11:46:39
Ну и как спалосль ?! Три года почти прошло ,батенька ! Он наверное уже другим занимается .
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-03-25 17:33:24
Да как не рекламируй,если на выходе коротнет,никакие контакты не помогут,причем в ситуации работы от сети,не от батареи.Ножки успеют расплавиться,а не контакты,при нормальной работе такого практически никогда не происходит)))а почему потом сгорит инвертор,пусть каждый сам подумает)))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям