Автор | Тема: APC UPS BK650EI не переходит на батареи | Zak911
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/19 |
2019-07-03 23:45:05 Доброго времени суток!
Возникла проблема, ups bk650ei не переходит на питание от батарей, когда пропадает входное
питание, аккумулятору 2 года, плюс купил новый аккумулятор RBC17, но проблема не ушла , как
только пропадает питание всё отключается. Self-Test UPS проходит успешно. Нагрузка на UPS ~90-
120 Ватт.
Симптомы:
1 - при пропадании входного питания издаётся звуковой сигнал об отсутствии вх.напряжения;
2 - индикатор перехода на батареи горит "жёлтым";
3 - заряд аккумулятора 100% (ПО PowerChute);
4 - в ПО PowerChute выставлена дата замены аккумуляторов;
5 - электричество на заупсированные розетки не подаётся.
Как только подать входное напряжение на ups, то всё сразу заводится и работает как не в чём не
бывало. В чём может быть причина данной проблемы?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-07-04 16:49:16
| Self-Test UPS проходит успешно.
Вот эта фраза смущает, то есть нагрузка не отключается, но при этом в ибп подключена сеть, очень похоже, что подключаете не к тем розеткам, или препутано внутри ИБП.
Но вы же ничего не переключали?
При выполнении самотеста ИБП преключается на АКБ , причем задействован и трансформатор и реле внутри ИБП , единственно еще что можно предположить, что сварились контакты реле , и нагрузка всегда работает от сети, даже если ИБП на АКБ.
Замыкания в нагрузке не случалось? |
|
Zak911
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/19 |
2019-07-07 00:14:42
| Добрый вечер!
Самое удивительное, что Self-Test UPS проходит успешно меня это честно поразило, то есть логика управления apc не видит проблемы хотя она есть. В розетки подключаю всё верно, 3 верхние - это батарея, нижняя - это в обход батареи, то есть считай напрямую в ~220В.
Есть один интересный момент во время прохождения Self-Test нагрузка в виде ПК, колонок и т.д. отключаются и заново включаются, соответственно, если ПК работал, то он выключится. Замыкания в нагрузке никогда не случалось. А где находится реле у данной модели UPS? |
|
Zak911
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/19 |
2019-07-07 00:29:03
| Нашёл видео ремонта https://www.youtube.com/watch?v=lfV6UX-Mhs8 сегодня попробую реле заменить благо имеется плата от прошлого сгоревшего cs650ei..:) |
|
Zak911
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 03/07/19 |
2019-07-07 14:04:06
| Доброго дня! Не поверите работоспособность UPS'а BK650EI восстановилась без перепайки реле!!! Перед процессом пайки решил ещё раз попробовать запустить UPS на батареях, сделал следующее подключил мультиметр к заупсированным розеткам:
1 ПОПЫТКА: UPS выкл. -> подключил ~220В -> UPS вкл. -> запустил 1 раз (self-test щелчёк переключения реле есть) -> напряжения на мультиметре НЕТ;
2 ПОПЫТКА: UPS вкл. -> отсоединил ~220В -> UPS перешёл на батареи (щелчёк переключения реле есть) -> напряжения на мультиметре НЕТ;
3 ПОПЫТКА: UPS вкл. -> подключил ~220В -> UPS перешёл на питание от сети (щелчки переключения реле есть) -> заново отключил питание от сети ~220В -> напряжение на мультиметре ЕСТЬ ~159-160В !!!
4 ПОПЫТКА: UPS вкл. -> UPS работает от батарей -> подключил нагрузку в 100Watt -> напряжение ЕСТЬ!!! Нагрузка работает!!! -> включил питание от сети 220В -> ВСЁ РАБОТАЕТ!!! :)
Испытания провёл на 3-х упсированных розетках.
---
Резюмируя скажу, что есть предположение, что каким-то образом не знаю правда каким либо окислились контакты реле, либо же слегка пригорели, что не было напряжения, но после непродолжительного включил-выключил работоспособность UPS'а восстановилась и теперь при отсутствии входного напряжения, UPS успешно переходит на батареи, а техника при это не отключается..:)
ХОРОШО, ЧТО НЕ ПОСПЕШИЛ С ПЕРЕПАЙКОЙ, А БЫЛ УЖЕ НА НИЗКОМ СТАРТЕ! :) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-07-09 19:22:26
| Если кнопкой на ИБП включаете системник с нажатой клавишей на его БП, такое может повториться. Контакты свариваются, то есть реле срабатывает, рычажок жмет, а контакты на двигаются, если сварились не сильно, то с какого-то раза отлипнут, если это случится еще раз , надо менять, есть белые реле с надписью OEN, не знаю, из какого там делают контакты , по видел как начинали гореть.
Так-же в целях диагностики, если постучать ручкой отвертки по реле, оно восстанавливается. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.