Автор | Тема: Странное поведение стабилизатора Line-r APC 1200 |
Andrei
Участник
Тем: 5 Сообщений: 23 На форуме с 19/03/09 |
2009-03-27 17:07:04 Подскажите пожалуйса, есть сабилизатор он абсолютно рабочий, но вот проблема, когда к нему подключается абсалбтно рабочий ИБП APC back-ups cs 500, Стабилизатор показывает сразу пониженное напряжение, в сети 219-222В, и если напряжение падает до 200, то стабилизатор выклбчается |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-03-27 19:30:40
| A когда к line-r 1200 подключенны 1,2кW АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ что показывает ?
ЕСЛИ тоже самое то у вас "хилая" и вам к электрику .
"абсолютно рабочий" при 200 на входе не "выклбчается"
PS мое внутренне чутье подсказывает, что два устройства с умом и когда у каждого есть ступенчатая стабилизация - включать не корректно !
|
|
Andrei
Участник
Тем: 5 Сообщений: 23 На форуме с 19/03/09 |
2009-03-27 20:04:06
| Скорее всего так оно и есть, потому что каждое устройство по отдельности работает без проблем, и с нагрузкой и без нагрузки. Самое интересное наоборот всё замечательно, если в ИБП воткнуть стабилизатор всё работает, вобщем буду использовать раздельно. |
|
Ded
Участник
Тем: 1 Сообщений: 15 На форуме с 27/07/08 |
2009-03-28 08:29:04
| Где-то я читал про это - не рекомендуется включать эти два устройства последовательно! Задайте этот вопрос спецам из APC. Хотя в теории - не должно быть ничего страшного. |
|
Sheih
Участник
Тем: 2 Сообщений: 14 На форуме с 23/07/09 |
2009-07-23 17:26:24
| Ничего подобного! У ИБП форма выходного импульса не синусоида, и соотв у стабилизатора тоже! Нельзя ИБП ставить позади стабилизатора - плата посчитает входящее питание "неправильным" !!! |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-29 10:32:45
| Andrei такое поведение стабилизатора может наблюдатся при пограничном напряжении в сети (около 200В), тогда при поключении к выходу ИБП, может происходить переключение стабилизатора на повышающую обмотку трансформатора. Также может повлиять перепутывание фазы и нейтрали на входе стабилизатора. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-07-29 10:36:07
| Из опыта: У нашего заказчика в сети было около 150В. Он установил стабилизатор, тоже LineR, только предыдущей серии, который пищал, но при этом увеличивал выходное напряжение на 15%, отключил пищалку, а за ним установил Smart-UPS 700 (SU700INET) и все это благополучно работало. |
|
Andrei
Участник
Тем: 5 Сообщений: 23 На форуме с 19/03/09 |
2009-08-02 15:01:33
| У меня всё пошло, отдал в APC СЦ проблема была с трансформатором и с 1 варистором, после замены всё ok. Они больше не конфликтуют |
|
dmytro cx-75
Участник
Тем: 3 Сообщений: 55 На форуме с 29/06/09 |
2009-08-06 15:34:53
| Осипову + |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-08-06 17:10:06
| спс :-) |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-08-06 17:43:23
| ИБП подключается согласно документации напрямую к сети ( настенной розетке). Стабилизатор не предусмотрен. Как вариант изменить диапазон работы на ИБП. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2009-08-06 17:52:37
| Вот тут ссылка написано о каскадном подключении ВАСК к выходу Line-r. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-08-06 18:09:37
| To Smart: Что то я не пойму, как понимать фразу не предусмотрен? Это что, подключение ИБП к стабилизатору не предусмотренно его техническими характеристиками, или что? Что за чушь? Может быть и подключение ИБП к дизелю, тоже не предусмотренно....Теперь все ИБП включаем ТОЛЬКО в розетку? |
|
dmytro cx-75
Участник
Тем: 3 Сообщений: 55 На форуме с 29/06/09 |
2009-08-08 00:20:07
| Хм, почитал, было интересно. А где-то ещё говорят о каскадном подключении, только на технических соображениях, а не "наша продукция лучше всех"? |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.