Раздел: Cервис


АвторТема:  OID переход в режим питания от батареи
temavech
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 23/04/19
2019-04-24 15:21:35
Добрый день!
Есть задача настроить смс оповещение при переключении ИБП Simmetra PX на питание от батареи и
обратно от сети. Network Management Card AP9630. Хотелось бы это делать "слушая" по snmp.
Соответственно нужно знать OID при переходе на питание от батареи. Может кто нибудь подскажет?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-04-24 17:59:43
https://wiki.it-kb.ru/apc/apc-nmc-oids-for-snmp-monitoring
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-04-24 18:01:58
Ну и надо понимать, что возможности сильно зависят от версии прошивки платы .А она принципиально различна для разных моделей ИБП.
temavech
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 23/04/19
2019-04-25 13:40:56
Спасибо!
Вот еще нашел, может кому то пригодится Reason for last transfer .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.5.0