Петр
Гость
2009-11-02 09:53:52
При включении питания начинает сразу издавать непрерывный писк, индикатор на клавише включения не горит. Пробовал убрать нагрузку, брать питание от сети - результат тот же. В чем может быть проблема?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-02 14:20:48
Начните с подсоединия новых заряженных аккумуляторов что указаны здесь ссылка с последующим зарядом 6-8час Он должен заряжаться будучи воткнутым в розетку
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-11-02 14:31:45
ps Есть подозрение что этого 10-12летнего старичка эксплуатировали при повышенном входном
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2009-11-02 16:28:23
Петр ! Вам подсказали причину в возможном повышенном входном напряжении. Проверьте состояние механического предохранителя ,расположен в тыльной части ссылка . А дальше , если дружны с паяльником , на плате проверяйте : 1. F2, 2. Т 1 - сопротивление сетевой ( 1 - 6 ) 390 - 410 Ом , на выходе 16 - 17 V - менять или перематывать ; 3 . MOY 1 , MOY 2 ;4 . стабилитрон D 30 - если имеется.