APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Подскажите где скачать расшифровку кодов ошибок???
4ernoknijnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/03/10
2010-03-25 16:38:38
Доброе время суток Всем!!! Подскажите пожалуйсто, настроил APC Smart-UPS VT что б приходило оповищение на мыло о состоянии работы. при тестировании пришло вот такое сообщение Serial # : PA0825*04*6 Device Ser #: PS082*3*66* Date: 03/25/2010 Time: 13:22:08 Code: 0x0210 Informational - UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode. как бы понятно, что проблемы с питанием но можно ли настроить так, что б приходило по больше релевантной информации?? если кто знает скинте ссылку на расшифровку кодов ошибок! Заранее большое спасибо)))
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2010-03-25 17:34:08
Видимо, что когда запускали железку, забыли указать что входное напряжение не 60Гц (заводская установка), а 50гц. Вот и получаете сообщение что ИБП не может синхронизироваться со входной частотой, и поэтому нет у Вас байпаса, что не гуд
4ernoknijnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/03/10
2010-03-25 17:50:18
все сделали все поставили)) ето селф тест был)) все работает отлично) вопрос именно по логированию и по кодам ошибок. Интересует, что б на мыло более подробный отчет приходил))) а если и такой так хоть, что б был список ошибок и расшифровки, что б было понятно что и как))))
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2010-03-26 09:18:44
Вместе с карточкой идет CD, там в документации есть список всех сообщений, которые могут приходить. Правда на англйском, перевод документации на русский - это к техподдержке APC, разместите вопрос через сайт. По поводу конкретного сообщения "An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode" - проблемы с входным напряжением или частотой, непродолжительный превентивный переход в байпас. По-моему так.
4ernoknijnik
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/03/10
2010-03-26 13:33:05
Большое Всем спасибо за советы)) нашел нужную инфу на диске)) (на англ. языке)
Smart
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1750
На форуме с 25/11/03
2010-03-26 16:00:23
Если будет непонятно что-либо, спросить можно в Поддержке...
Joker
Гость
2010-03-29 08:17:01
Еще до кучи установите выходное напряжение ИБП - в соответствии с входным (вх220вых220 или вх230вых230), если не поможет - дайте по башке поставщику электроэнергии. Скорее всего напряжение на байпасе выходит за пределы +- 10%. от Vout. - вот ИБП и ругается, что не сможет перейти и на байпас.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.