2010-03-25 16:38:38 Доброе время суток Всем!!!
Подскажите пожалуйсто, настроил APC Smart-UPS VT что б приходило оповищение на мыло о состоянии работы. при тестировании пришло вот такое сообщение
Serial # : PA0825*04*6
Device Ser #: PS082*3*66*
Date: 03/25/2010
Time: 13:22:08
Code: 0x0210
Informational - UPS: An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode.
как бы понятно, что проблемы с питанием но можно ли настроить так, что б приходило по больше релевантной информации??
если кто знает скинте ссылку на расшифровку кодов ошибок!
Заранее большое спасибо))) |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2010-03-25 17:34:08
| Видимо, что когда запускали железку, забыли указать что входное напряжение не 60Гц (заводская установка), а 50гц. Вот и получаете сообщение что ИБП не может синхронизироваться со входной частотой, и поэтому нет у Вас байпаса, что не гуд |
|
4ernoknijnik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 25/03/10 |
2010-03-25 17:50:18
| все сделали все поставили))
ето селф тест был)) все работает отлично) вопрос именно по логированию и по кодам ошибок. Интересует, что б на мыло более подробный отчет приходил))) а если и такой так хоть, что б был список ошибок и расшифровки, что б было понятно что и как)))) |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2010-03-26 09:18:44
| Вместе с карточкой идет CD, там в документации есть список всех сообщений, которые могут приходить. Правда на англйском, перевод документации на русский - это к техподдержке APC, разместите вопрос через сайт. По поводу конкретного сообщения "An input voltage or frequency problem no longer prevents switching to bypass mode" - проблемы с входным напряжением или частотой, непродолжительный превентивный переход в байпас. По-моему так. |
|
4ernoknijnik
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 25/03/10 |
2010-03-26 13:33:05
| Большое Всем спасибо за советы))
нашел нужную инфу на диске))
(на англ. языке) |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2010-03-26 16:00:23
| Если будет непонятно что-либо, спросить можно в Поддержке... |
|
Joker
Гость
|
2010-03-29 08:17:01
| Еще до кучи установите выходное напряжение ИБП - в соответствии с входным (вх220вых220 или вх230вых230), если не поможет - дайте по башке поставщику электроэнергии. Скорее всего напряжение на байпасе выходит за пределы +- 10%. от Vout. - вот ИБП и ругается, что не сможет перейти и на байпас. |
|
|