АвторТема:  SUA1500I после замены батарей странные константы
lbhp
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 05/02/17
2017-05-19 13:32:54
Добрый день.

ИБП APC SUA1500I, S/N: AS1036243343 - проработал с родным комплектом 4 года без проблем, потом еще нормальные батареи из него вытащили и он простоял без батарей 3 года. Сейчас купил для него пару Yuasa NP18-12B, батареи свежие (4 месяца от производства).

Перед установкой батарей через HyperTerminal поправил напряжение зарядки (уменьшил) до 27.25 Вольт (при 22 градусах и показании напряжения ИБП 27.67 Вольт). При этом понижать напряжение ИБП давал, а поднимать нет - писал "NA". После этого попытался изменить константу "0", но ИБП ее не менял - также выдавал "NA".

С помощью APCFiX поправил константу на табличную "A1", потом подключил батареи и оставил заряжать на сутки. Разрядил нагрузкой 300 Вт (лампы накаливания, немного больше, чем реальная нагрузка будет), ИБП продержался 53 минуты. Проверил константу "0" через HT - "48". Мне показалось, что это слишком мало, поэтому сделал еще пару циклов "заряд сутки - разряд без нагрузки", константа осталась такой же.

После этого сделал калибровку по инструкции с сайта ссылка (сначала без нагрузки, потом с той же нагрузкой 300 Вт) - константа "0" поменялась на "59".

Снова поменял константу "0" с помощью APCFiX на табличную "A1" и еще раз разрядил с нагрузкой 300 Вт, ИБП продержался 50 минут. При этом на полностью заряженной батарее (ИБП выключен, температура через HT 27 градусов, ИБП показывает напряжение 27.54 В) мультиметр показывает на клеммах напряжение заряда 27.10 Вольт.

Вопрос: все ли нормально с ИБП или батареями? Почему ИБП менял константу "0" на новых батареях после калибровки на "48" и "59", что гораздо ниже табличной "A1"?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-19 15:37:00
Вы изменили напряжение АКБ, и ежу понятно,что все остальные параметры перестанут соответствовать табличным.Кроме того,неясно сколько времени вы заряжали АКБ перед измерением,точно ли ИБП измеряет нагрузку,много всего влияет.
lbhp
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 05/02/17
2017-05-19 17:11:39
Напряжение я менял согласно вашим рекомендациям (27.2-27.4 Вольт при температуре 20-24 градуса).
Заряжал я, как и написал, сутки перед каждым измерением и разрядом.
В PCBE нагрузка (лампы накаливания 200 + 100 Вт) определялась правильно - 29.9-30.5% (понятно, что у ламп есть допуски, плюс от напряжения зависит).
lbhp
Участник


Тем: 4
Сообщений: 15
На форуме с 05/02/17
2017-05-19 17:14:17
Собственно еще вопрос: почему ИБП не дает менять напряжение вверх и константу "0" через HT?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-05-19 18:59:35
Я рекомендации давал исходя из продления срока службы акб , у разработчика на это другие взгляды . Поэтому отличия возможны.
На второй вопрос не отвечу, видимо некоректно что то делаете, с таким не встречался.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям