2020-08-14 12:28:13Добрый день. Направте куда копать сдох ИБП APC Smart-UPS RT 10000VA SURT10000XLI изначально была ошибка Battery Capacitor Soft Start Fault (01100) был дохлый PFC заменил все ключи в нем, также был дохлый оптрон HCPL3131 заменил на HCPL3180 и пару резисторов теперь ИБП включается как холодный старт, так и горячий но при подключении нагрузки больше киловатта то он через несколько секунд вываливается в ошибку Battery Charger Fault (01010) с переходом в байпас. Если достать батареи без нагрузки ИБП остается включенный при подключении нагрузки вываливается в эту же ошибку и выключается, с малой нагрузкой питает ее и от батарей и от сети, при отключенной или малой нагрузке батареи заряжаются. Если достать батареи на работающем ИБП без нагрузки он остается включенным при подключенной нагрузке отрубается перед этим вываливается все та же ошибка, если после холодного старта подключить нагрузку то от батарей работает нормально, после подачи питания не отваливается однако на двух нижних картриджах напряжение постепенно падает. Предохранители и ключи в зарядном вроде целы. Также не могу к нему подключится терминалом при нажатии на Энтер один раз пищит но в терминал ничего не выводит. Батареи пробовал 2 разных новых комплекта. Буду очень признателен за помощь.
Краснодарский край, хотя какое это имеет значение? Я попросил помощи не в поиске сервиса, а в подсказке что еще посмотреть, но уже не требуется ИБП восстановлен, перегорела катушка реле RY906.