Автор | Тема: SU1000XL |
<Arny>
Гость
|
2007-08-28 00:06:48 Какими должны быть константы 4,5,6, SU1000XL inet(маркировка с наклейки упса)S/N GS9719517423 При новом комплекте батарей. Подскажите пожалуйста |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-08-28 09:33:38
| Ваш аппарат изготовлен в мае 1997г !
А какие константы нынче ?
|
|
<Arny>
Гость
|
2007-08-28 13:38:29
| Да он не новый пролежал без дела просто долго а щас новые батареи поставил
константы такие
0:9A
4:35
5:EE
6:FC
Хотелось бы знать или правильные
Подскажите Пожалуйста |
|
<Arny>
Гость
|
2007-08-28 13:48:59
| ревизия (на всякий случай) 61.9.I
|
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-08-29 09:52:35
| <Arny> -
у Вас ок !
Поиск в гоогле----> "SU1000XL inet" и нашли бы ! |
|
<Arny>
Участник
Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 28/08/07 |
2007-08-29 10:52:23
| Да чтото я не верю той таблице я точно помню что раньше чтояли другие 4,5,6
и всё вроде было нормально а щас глючит
Может у ктото с такой моделью сталкивался
и знает какие там точно значения |
|
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07 |
2007-08-29 17:43:27
| Доброго времени суток! На Вашу ревизию именно указанные Вами константы: 4-35 5-EE 6-FC 0-9A.До сих пор проблем не было. А какого рода глюки у Вашей старушки можно спросить? |
|
<Arny>
Участник
Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 28/08/07 |
2007-08-29 22:34:59
| глюк выявляеться в том что либо сразу после включения начинают мигать все индикаторы одновременно либо в процесе работы тоесть через некоторое время выключаеться и всё мигает
Нагрузка около 40%
батареи заряжены полностью о чём говорит упс диаг
После установки новых батарей калибровку прошол нормально
Если отключить питание и так влючить упс то так проблема не проявлялась только толку.
Если надо то на плате было написано:732-1000XLI
APCC 1996 640-0732H REV8
Причём если долго постоит без входного питания то стартует нормально но стоит только выключить и включить как проблема снова тут
|
|
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07 |
2007-08-30 08:16:33
| Проверте все реле, найдете подгоревшие или залипшие,может транзисторы управляющие ими и диоды. Подобное очень часто наблюдается у последних SUA 1000 -1500 ,скорее связано с качеством реле.На SU случалось реже, но Ваш все же хорошо пропаботал.Лучше, конечно, релюшки поменять на новые . |
|
<Arny>
Участник
Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 28/08/07 |
2007-08-30 20:35:10
| Может кто знает Константы могут быть разные на разных упсах(одинаковые модели) с одной и той же ревизией (через команду b)может ето зависит от чегото ещё? На что в таком случае надо смотреть ещё при сравнении чтоб знать наверняка |
|
<Arny>
Участник
Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 28/08/07 |
2007-08-30 21:39:03
| Спришиваю интереса ради может знает кто
а релешки проверим |
|
<Arny>
Участник
Тем: 0 Сообщений: 7 На форуме с 28/08/07 |
2007-09-02 22:16:28
| Вобщем дело в релюхах было щас пока всё работает |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.