APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  back-ups 650
stepler
Участник


Тем: 3
Сообщений: 2
На форуме с 30/10/07
2007-10-31 09:24:50
подскажите кто сталкивался сгорела дорожка F4 не просто же-так он сгорел спасибо!
st72f63
Гость
2007-10-31 12:33:24
F4 40A сложо просто так сжечь.
stepler
Участник


Тем: 3
Сообщений: 2
На форуме с 30/10/07
2007-10-31 13:00:27
5А 125В тоненькая дорожка в обвязке всё цело
st72f63
Гость
2007-10-31 18:29:44
back-ups 650 есть множество моделей, около 5.
stepler
Участник


Тем: 3
Сообщений: 2
На форуме с 30/10/07
2007-11-01 17:50:17
BK650MI от сети работает как питалово обрубаешь комп выключается сразу
st72f63
Гость
2007-11-02 10:18:03
В BK650MI F4(5A)стоит в цепи питания платы по(-) Проверьте отсутствие замыканий и поставьте внешний F4. Какую обвязку Вы проверяли? По (-) вяжется все. Сгорает в основном если при замене батареи коснутся клемой корпуса, могут при этом еще сгореть некоторые мс.