2010-12-19 16:19:00источники - APC BackUps-1000
нагрузка - серверная стойка, ток нагрузки - 3А
Месяц AP7721 работал как часы, переключался.
И вот ситуация - напряжение от UPS есть, ключ отключился !?, переключения не произошло!
Вся стойка - без питания. После выбора приоритета от другого направления ключ заработал.
Откуда 2ой вход запитан?может шутники есть в офисе?))
iango
Гость
2010-12-20 12:30:59
Пояснение вопроса
оба входа ключа запитаны от одинаковых UPSов - 1000.
Связано ли отключение нагрузки с настройками порогов срабатывания UPSов и ключа?
Или от температуры?
Лично мне кажется,это специфика работы с БП с APFC на совмещенном контроллере 68 по моему серии.Безумный пусковой ток,в несколько раз превышающий рабочий.Много раз попадались реле без следов подгорелости на корпусе,на вид как новые,но наглухо спечены контакты.Испытывал SUA1500,так вот с 1 квт электролампой незначительное искрение,но с блоком питания на 700Вт на 6800 контролере при нагрузке 100 Вт по 12 вольтам реле залипает с жуткой дугой на 1 раз из 10 железно.Так что я думаю,причина скорее в изменении характеристик подключаемых устройств,чем проблема ИБП,хотя качество реле тоже не ахти.В любом разе надо токи сумировать устойств на шильдиках,выбирая ИБП,а не средние значения.Ключ рассчитан на 10 А.Реле там стоит максимум на 12 А ,при среднем токе 3 А не исключен и 15 ампер,если переключется часто,то срок жизни не велик(.