АвторТема:  Smart-UPS 700 и 1400 холодный старт 60Гц
Станислав123
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 09/02/16
2016-02-09 17:10:36
Привет всем. Есть старенькие smart-ups 700 и 1400. Все работает, только при отсутствии питания 220В стартуют с частотой 60Гц. Есть ли инструмент исправить старт на 50Гц?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-09 19:53:28
Подать на вход 50 гц кратковременно.Для интернациональной версии так зашито в память.Или заменить на SUA.
Станислав123
Участник


Тем: 3
Сообщений: 18
На форуме с 09/02/16
2016-02-09 22:42:31
Спасибо. Думал, что можно изменить что нибудь в прошивке через гипертерминал...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-02-11 19:32:39
Я не помню,сколько герц в Японии,если выставить ка 100 вольтовый как для Японского рынка,,на выходе в этом исполнении будет 200 вольт,но частота возможно 50.Не пробовал.