APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Ошибки SRT8KRMXLI или помогите настроить тело.
snace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/07/15
2015-07-08 16:49:34
Доброго времени суток. Установили новый ИБП SRT8KRMXLI, серийный номер QS1415271116. Он подключен к трем фазам согласно инструкции. При Self-Test выдает сообщение, что тест пройден, после этого пишет Event'ы Сode : 0x0154 Critical - UPS: The battery voltage exceeds the nominal battery voltage rating. Выключаем входное напряжение, включаем его заново, ошибка пропадает, появляются новые ошибки: 1. Code : 0x0109 Warning - UPS: On battery power in response to rapid change of input. 2. Code : 0x020F Critical - UPS: Bypass not in range ; low voltage. 3. Code : 0x0155 Informational - UPS: The battery voltage no longer exceeds the nominal battery voltage rating. Настройки питания стоят следующие: Rated Output Voltage: 230 VAC Keep the output voltage within this range: Output Upper Limit: 252 VAC Output Lower Limit: 186 VAC Bypass Upper Voltage: 255 VAC Bypass Lower Voltage: 180 VAC Output Frequency Range: 50+-3,0 Hz Bypass Transfer Mode: Never Acceptable Green Mode: Disabled Помогите настроить ИБП.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-08 19:42:09
Подождите какое-то время после отключения сети, если ошибка 0x0154 появится, то это забота сервиса. Сами это не устраните. Остальные сообщения это правильная реакция на отключение сети.Обратите еще внимание,при наличии ошибка 0x0154 какое значение напряжения батареи показывает ИБП и какой при этом уровень заряда.
snace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/07/15
2015-07-09 08:56:49
В том то и дело, что 0х0154 пропадает только после выключения входного рубильника. Остальные ошибки вылетают и при работе от сети (периодически). Самое обидное то, что бесперебойнику неделя.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-09 11:18:04
Вы читаете ,что вам пишут?Вы вообще отличаете ошибки от информационных сообщениях и понимаете как ИБП должен работать?
snace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/07/15
2015-07-09 11:26:21
То есть, мне нужно вырубить свет, ждать ошибку (а она не появится - уже проверял) и при этом смотреть напряг на батареях?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-07-09 17:21:27
Пардон,я невнятно написал . 1-Отключаем сеть и ждем 5-10 минут,чтоб ИБП поработал на батареях,убеждаемся,что ошибка скинулась. 2-Включаем сеть ,при этом смотрим напряжение на батареях, замечаем его. 3- далее ждем и замечаем время от включение и фиксируем напряжение на батарее,когда она 0х0154 появилась. По результату точно станет ясно,в чем причина.
snace
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 08/07/15
2015-07-24 13:47:43
В общем, отписываюсь по результату: UPS отправил в сервис по гарантии. 0x0154 вылетала после каждого Self-Test. Жду тело из сервиса.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям