2015-07-08 16:49:34 Доброго времени суток. Установили
новый ИБП SRT8KRMXLI, серийный
номер QS1415271116. Он подключен
к трем фазам согласно инструкции.
При Self-Test выдает сообщение, что
тест пройден, после этого пишет
Event'ы
Сode : 0x0154
Critical - UPS: The battery voltage
exceeds the nominal battery voltage
rating.
Выключаем входное напряжение,
включаем его заново, ошибка
пропадает, появляются новые
ошибки:
1. Code : 0x0109
Warning - UPS: On battery power in
response to rapid change of input.
2. Code : 0x020F
Critical - UPS: Bypass not in range ;
low voltage.
3. Code : 0x0155
Informational - UPS: The battery
voltage no longer exceeds the nominal
battery voltage
rating.
Настройки питания стоят
следующие:
Rated Output Voltage: 230 VAC
Keep the output voltage within this
range:
Output Upper Limit: 252 VAC
Output Lower Limit: 186 VAC
Bypass Upper Voltage: 255 VAC
Bypass Lower Voltage: 180 VAC
Output Frequency Range: 50+-3,0 Hz
Bypass Transfer Mode: Never
Acceptable
Green Mode: Disabled
Помогите настроить ИБП. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-08 19:42:09
| Подождите какое-то время после отключения сети, если ошибка 0x0154 появится, то это забота сервиса. Сами это не устраните. Остальные сообщения это правильная реакция на отключение сети.Обратите еще внимание,при наличии ошибка 0x0154 какое значение напряжения батареи показывает ИБП и какой при этом уровень заряда. |
|
snace
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/07/15 |
2015-07-09 08:56:49
| В том то и дело, что 0х0154 пропадает только после выключения входного рубильника. Остальные ошибки вылетают и при работе от сети (периодически). Самое обидное то, что бесперебойнику неделя. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-09 11:18:04
| Вы читаете ,что вам пишут?Вы вообще отличаете ошибки от информационных сообщениях и понимаете как ИБП должен работать? |
|
snace
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/07/15 |
2015-07-09 11:26:21
| То есть, мне нужно вырубить свет, ждать ошибку (а она не появится - уже проверял) и при этом смотреть напряг на батареях? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-07-09 17:21:27
| Пардон,я невнятно написал .
1-Отключаем сеть и ждем 5-10 минут,чтоб ИБП поработал на батареях,убеждаемся,что ошибка скинулась.
2-Включаем сеть ,при этом смотрим напряжение на батареях, замечаем его.
3- далее ждем и замечаем время от включение и фиксируем напряжение на батарее,когда она 0х0154 появилась. По результату точно станет ясно,в чем причина. |
|
snace
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 08/07/15 |
2015-07-24 13:47:43
| В общем, отписываюсь по результату: UPS отправил в сервис по гарантии. 0x0154 вылетала после каждого Self-Test. Жду тело из сервиса. |
|
|