Здравствуйте!
Обнаружилась проблема на одном из SUA1000i - раз в пару месяцев, он просто выключается, если
израсходует батареи.
Т.е. происходит все примерно так:
1. выключают электричество
2. работает от батарей часик (нагрузка небольшая)
3. отрубается, индикации ошибок на панели нет
4. дают электричество - сам не включается
Далее можно нажать кнопку - включится и работает дальше.

Отключил от батарей, пару дней он на складе постоял, включаю 220, и он сразу включается.
Сигналит ошибку "нет батареи". В apc-fix в статусе "in bypass mode (no battery)".

Насколько я понимаю, ему хватило емкости конденсатора, чтобы включиться, и прошлых ошибок я
не увидел? Тогда почему он не включился на месте при подаче питания?

Вот кусок лога карты мониторинга:
31.08.2020 16:57:57 Environment: Restored the local network management interface-to-integrated
Environmental Monitor Input T Sensor (Int Sensor at Int Sensor Loc) communication.
31.08.2020 16:57:08 UPS: The output power is turned off.
31.08.2020 16:57:06 UPS: Restored the local network management interface-to-UPS communication.
31.08.2020 16:56:40 System: Coldstart.
31.08.2020 16:44:11 UPS: A low battery condition no longer exists.
31.08.2020 16:44:10 UPS: The output power is turned off due to a low battery.
31.08.2020 15:00:06 UPS: Passed a self-test.
31.08.2020 14:59:54 UPS: The battery power is too low to continue to support the load; the UPS will
shut down if input power does not return to normal soon.
31.08.2020 14:59:54 UPS: On battery power in response to an input power problem.

Смутило "ups power is turned off" - может какая-то переменная отвечает за то, что он не включился
после подачи напряжения?
d771
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 30/08/16
2020-10-28 06:30:44
Также заметил, что есть проблема при выставлении 220V в настройках - отсутствует холодный старт.
Реле, электролиты поменяны. Напряжения +5, +12 и -9v в отклонениях не более 3%. Что еще можно проверить в таком случае?
Плата 640-7732D.
d771
Участник


Тем: 5
Сообщений: 14
На форуме с 30/08/16
2020-11-01 06:44:22
Сброс настроек сделал, при выставленом 220v разок на холодном старте выключился по overload через доли секунды, при следующих попытках просто не включается - длинный писк при зажатии кнопки "вкл" издает, то дальше дело не идет - реле не хлопает, индикации нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям