АвторТема:  SUA1000ICH не верно определяет нагрузку
k_alex_s
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 16/01/12
2012-01-16 21:16:30
без подключенной нагрузки показывает порядка 7% при подключении лампочки в 100Вт нагрузку показывает порядка 280Вт в чем причина? как исправить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-01-16 23:35:40
1-устранить причину большого смещения операционника усиливающего сигнал с токового трансформатора.Либо питание несимметрично,либо найти текущую емкость,либо сам операционник плохой....ну там плата отсырела или пыльная-не в счет. 2-Как вы нагрузку из процентов пересчитываете в мощность?Проверить свою формулу,если надо скорректировать коэффициент Р в сторону уменьшения.