APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Помогите плиз с ремонтом Back UPS 400 и Back UPS 600
romanjoke
Участник


Тем: 2
Сообщений: 0
На форуме с 16/04/05
почему то ИБП не держат нагрузку вообще их 3 штуки и со всеми одинаковая проблема при отключении питания они отключают нагрузку и пищат и всё аккумулятор заряжается
Сергий
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2005-04-18 18:40:38
АКБ там когда-нибудь менялись ? Судя по моделям АКБ должны смениться дважды. А на самом деле как ?
Tolik
Гость
2005-10-13 16:16:45
А как часто нужно менять на подобных моделях акумуляторы?
Сергий
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2005-10-13 18:26:18
Срок службы АКБ 3-5лет, но до 5ти доживают редко. Рекомендую их менять как только начнете замечать сокращение времени автономной работы, не дожидаясь ситуации когда ИБП вообще не будет держать нагрузку(некоторые "терпят" до тех пор пока ИБП не перестанет включаться)
Егор
Гость
2006-09-05 06:33:08
У меня Smart UPS 620 с такой же проблемой. Аккамулятор новейший. Помочь никто пока не решается. ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям