АвторТема:  Smart-UPS 1000BA - одновременно мигают индикаторы заряда батареи
Сергей
Гость
Горит индикатор питания от сети и одновременно мигают индикаторы заряда батареи. Напряжение в электросети нормальное. Вентиляция тоже нормальная, UPS не перегревается.
Сергий
Участник


Тем: 2
Сообщений: 518
На форуме с 28/07/02
2005-02-04 13:43:43
Либо константы "сьехали", либо действительно батареи свое отработали.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2005-02-04 15:58:07
Расчетное время работы от батарей на данной нагрузке меньше, чем установленное в параметре "UPS Low Battery Warning"