2013-12-12 15:00:41UPS smart surt6000XLI пришел
с запахом. Выгорело реле RY702
обгорер НЗ контакт. Заменил реле горит ошибка 00100. Рядом с контактом стоит R787 и заметил что этот резистор не куда не идет и контакт реле RY782 висит в воздухе..
Плата 640-0751J rev_10.
Помогите куском схемы Y702 R787 . Спасибо.
Дело не в реле,реле ,это как следствие ,если еще пробился и транзистор управления реле на затвор,то погорели не только транзисторы на силовой плате,но и на плате управления.Несите в сервис.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.