АвторТема:  "Overload" у CS-500 и иже с ним...
Vl@d
Гость
2007-08-16 11:09:31
Если бесперебойник нормально работает от сети и выдает "Overload" при переходе на батарею: 1 - проверьте батарею (лучше попробовать свежую с другого рабочего ИБП) 2 - подгорание контактов реле. Если руки растут откуда надо, то вскрыть ИБП, выпаять реле, разрезать пластиковый корпус реле и почистить контакты. На долго не хватит, но неисправность локализуете. Так вылечил уже не один бесперебойник, других неисправностей пока у них не встречал. Лучше поискать аналогичные реле, но на больший ток (ампер 16)