АвторТема:  UPS SURT8000XLI Сброс пароля на адаптере AP9616
alisicyn
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 26/11/15
2015-11-26 16:29:34
Добрый вечер. Имеется UPS SURT8000XLI с адаптером AP9616 Network Management Card EM. Необходимо сбросить пароль. Логин известен а вот пароль никто не знает. Подскажите пожалуйста последовательность действий. При сбросе не отключится ли UPS так как работают сервера?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-11-29 15:20:08
Пароль можно сбросить только используя Сом порт и кабель 940-0024;На одну сессию по последовательному порту. Дефолтным apc apc .Нажатием на кнопку в дырочкеикарты.затем задать новые значения,будут доступны уже через ВЭБ.Подробный порядок ищите на форуме ,нужна некоторая сноровка в действиях.Скорость 2400-1-n