2009-01-09 18:25:10 Новая проблема!
Слышал, что БП с активным PFC не дружат с ИБП. Купил БП Hiper HPU-4M530, и появилась проблема при переходе на ИБП (APC BR500I Back-UPS RS 500) комп. выключается через несколько секунд, не переходя на питание от батарей.
Может ли это быть проблема с конкретным ИБП или активный PFC однозначно не будет работать с любым ИБП.? |
|
masfox
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/01/09 |
2009-01-09 18:38:02
| ИБП в порядке, аккумулатор навый, ставлю обратно свой FSP ATX-350PNF - всё нормально. Зопас времени 12 мин. |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-01-11 12:50:19
| Нужен запас по мощности.ссылка
БП насколько понимаю на 530Вт. маловат будет. |
|
masfox
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/01/09 |
2009-01-11 20:40:57
| Видимо да. |
|
masfox
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/01/09 |
2009-02-13 20:22:53
| Заменил ИБП на Back-UPS ES 700, всё стало нормально работать.
С этим ИБП появилась другая проблема, он не выключает комп., по прошествии установленного времени автономной работы выскакивает сообщение - " Ошибка при загрузке C:PROGRА~1AРСАРС Не найден указанный модуль.(RUNDLL)" и такое же при начальной загрузке компа. Несколько раз переустанавливал PowerChute, антивирус и файер отключал.
Спящий режим отключен, пробовал включать - тоже самое.
-----------------
Windows XP, SP2
PowerChute Personal Edition 2.0
|
|
masfox
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 07/01/09 |
2009-02-17 14:19:24
| Ктонибудь подскажет, что за проблема и, как RUNDLL должен оказаться в папке с программой? |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-26 22:08:29
| Аналогичная проблема только для UPS 650 cs WIN XP "не найден указанный модуль..." интересно какой? Какой писал эту прогу с сообщением где не видно имени модуля :(
И как он может отсутствовать при установки с лицензионного диска?
И патч скачал, то же самое... |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-27 10:07:50
| Для начала на чистом компе без ПО APC проверяем встроенные функции ЛИЦЕНЗИОННОЙ ОС управления питанием, что сервис ИБП от производителя можно остановить и запустить вручную без ошибок, даже с отключенным USB. Есть ошибка, лечим настройки ОС. Проверяем отключение штатными средствами. |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-27 18:51:53
| "проверяем встроенные функции ЛИЦЕНЗИОННОЙ ОС управления питанием"
С этого места пожалуйста подробнее, с учетом того, что 650-ый подключается по USB, а в XP для APC только COM Какие именно функции? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-30 11:10:34
| Под настроенную Win XP BK650EI легко определяется по USB. Если на "чистой " ОС без подключенного через кабель ИБП остановить службу ИБП (панель управления, администрирования, службы, далее найти родную службу ИБП от производителя ОС). При подключении ИБП происходит определение устройства по USB. |
|
|