2012-09-03 21:35:08
Заменил батарею, с помощью APCFIX сбросил константу. От сети работает нормально, если выдергиваю шнур питания (т.е. отключаю электричество) то переходит на батарею, при этом техника вся работает, на бесперебойнике горит желтая лампа, но при этом постоянно щелкает реле, примерно раз в 2 секунды. Смотрел график в APCFIX, выходное напряжение с бесперебойника постоянно скачет в диапазоне 188-253, практически широкая красная линия. Что-то можно сделать с бесперебойником? У меня есть еще 2-а таких, пробовал перекинуть новую батарею на них, при отключении питания и переходе на батарею у этих двух реле постоянно щелкает, без пауз. При этом техника подключенная к ним также продолжает работать. Подскажите, может можно хотя бы один нормально рабочий из них собрать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-05 00:05:18
С31,С30,С50
YuriyK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/09/12
2012-09-14 01:36:43
Заменил данные конденсаторы, посмотрел их номинал 22 мкф на 16 V, посмотрел на плате таких всего 6 штук, все 6-ть и заменил. Проблема со щелканием реле осталась. Напряжение на выходе из ИБП также скачет в диапазоне 188-253 вольта (судя по графику APCFIX). Что еще можно посмотреть?
YuriyK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/09/12
2012-09-14 02:30:03
Еще добавлю, на этом же ИБП, когда снижаешь нагрузку до 75 W, то становится все нормально, реле не щелкает, на выходе стабильно 220 вольт. Т.е. проблема со щелкающим реле, только при нагрузке больше 100 W. Подскажите, что еще можно посмотреть?
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2012-09-14 09:00:12
Клеммы соединительные с аккумулятором не проверяли !? Доведите соединение до родного/первозданного состояния - дергаешь за провод( со всей силой )а он не разъединяется :-)
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-14 13:15:41
Емкости Вы откуда взяли для замены?Такое поведение (щелкает при повышениии нагрузки ) обычно вызвана неисправностью С31 (с даты изготовления прошло более 5 ти лет) .Если ИБП неустойчиво или с некоторым зудением переходитт с батареи на сеть,то С50. С31-12 вольт С30-5 волт С50 --9 вольт
YuriyK
Участник


Тем: 1
Сообщений: 3
На форуме с 03/09/12
2012-09-15 02:40:49
Емкости для замены купил новые, 22 мкф 50 V, по размеру такие же как стояли, поменял все 6-ть штук на плате. Производитель емкостей YAGEO, рассчитаны на 105 градусов.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-09-15 13:18:27
Точно 22 купили а не 2.2 ?там стоят на 16 вольт,они по размеру значительно меньше.Яги не подарок конечно,но на 25 вольт ставил много раз ,работают нормально,проверьте напряжения на емкостях,значения я написал...обратите внимания,нет ли пульсаций.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям