АвторТема:  Проблема со Smart-UPS SURT 1000XLI
BOJIODbKA
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/06/13
2013-06-25 12:46:52
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: при включении загорается крест,а также вторая и третья лампочки над индикатором батареи. Подскажите пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема. Заранее спасибо.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2013-06-25 17:34:31
Серийник (ну или первые 6 символов) озвучте, плиз. И еще вопрос: второй и третий светодиод сверху считаете или снизу?
BOJIODbKA
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/06/13
2013-06-26 05:13:35
Второй и третий снизу, а серийник js0538003093.
BOJIODbKA
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 25/06/13
2013-06-26 09:33:43
Тему можно закрывать, разобрался, с батареями трабла была.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-26 11:06:55
С таким серийником немудрено,поэтому сколько раз говорили,пишите серийник ИБП и дату последней замены батареи.