2006-08-04 12:33:26
Новый Line-R 1200 при бросках напряжения отключает нагрузку и мигает 3я светодиодами-так и должно быть?
Iskimos
Участник


Тем: 0
Сообщений: 57
На форуме с 04/07/06
2006-08-04 13:18:22
скорее всего розетка не заземлена. попробуйте подключить к источнику заземленую разетку
vadim_h
Гость
2006-09-26 11:44:20
Замечательно. Т.е. без заземления этот стабилизатор не работает? А фирме APC трудно было это указать в документации? И еще вопрос по работе устройства. При каком отклонении (вверх и вниз) входного напряжения от 220В (при установленном переключателем номинале 220В) происходит первое переключение обмоток и какое напряжение в этом случае оказывается на выходе? Например, у моей плазменной панели напряжение питания согласно инструкции 220-240В. Установив в LINE-R 1200 переключателем 230В, при 220В на входе на выходе оказывается 250В. В связи с этим, поскольку ЛАТРа нет и подать разное напряжение на вход не имею возможности,хотелось бы выяснить , как ведет устройство при установленном номинале 220В.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2006-09-26 18:29:12
Открываем описание, читаем "Допустимый диапазон входных напряжений 160 - 270 В (при пeрeключатeлe, установлeнном на 220 В", далее читаем "Диапазон рeгулирования выходного напряжeния ±10 %". Итак 160В+10%=176В (минимальное напряжение на выходе), 270В-10%=243В (максимальное напряжение на выходе).
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2006-09-26 18:38:30
Да и еще про граници срабатывания, наверное 190В-195В(нижняя) и 245В-250В(верхняя). Точнее не подскажу.
vadim_h
Гость
2006-09-29 10:20:58
Павел, вы написали аж два поста, но ни один не имеет никакого отношения к заданным мною вопросам. Ну, если вы уж привели выдержку из описания, то я, например, полагаю, что «Диапазон регулирования выходного напряжения ±10 %» определяется от номинала, т.е. при напряжении на входе 160-270В на выходе должно быть 220В± 10% (198-242В). Что согласуется с приведенным мною примером, когда при установленном номинале 230В и напряжении на входе 220В имеем на выходе 250В (в пределах 230+10%=253В).
vadim_h
Гость
2006-09-29 10:21:33
По второму вашему посту. Я спрашивал не про границы срабатывания (они то, как раз, должны быть равны допустимым границам входного напряжения, т.е. 160В и 270В), а про отклонения напряжения от номинала, при котором происходит первое срабатывание. Опять таки, из приведенного мной примера, ясно что при номинале 230В первое срабатывание при отклонении вниз происходит при напряжении >220В. Отсюда можно предположить, что при номинале 220В первое срабатывание при отклонении вниз будет примерно при 210В, и на выходе, судя по всему, должно установиться примерно 240В. Более точные цифры я и хотел получить от того, кто имеют проверенную информацию на этот счет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям