2009-06-26 20:19:11В наличии имеется SU700INET 2000г.в., который не эксплуатировался в течение долгого времени по причине испортившихся батарей. Недавно поменял в нем батареи, все заработалот, в т.ч. софт, постоянно мигающие светодиоды индикации заряда батарефй исправил полной разрядкой упса, и зарядкой заново. Но есть существенная проблема: при загрузке софта, там указывается выходное напряжение того же номинала, что и входное, типа:
Line Voltage 234,0 VAC
Output Voltage 234,0 VAC
Output Frequency 50,0 Hz
т.е. никак не регулируется.
Может ктонибудь в курсе, в чем может быть проблема, и как это исправить?
Есть верхний и нижний пороги перехода в режимы Boost/Trim (повышения/понижения напряжения), если не ошибаюсь 190/250 VAC. Между этими значениями на выходе будет то же что и на входе. ИБП топологии On Line (SURT, SUVT, Symmetra, Silcon) выдают на выходе стабильные 220/230V.
Uswer
Гость
2009-06-29 21:30:47
Ну ведь в программе же регулируется выходное напряжение, в пункте "UPS Configuration" -> "Line Settings":
Output Voltage 230 240 220 225 VAC
High Transfer Voltage 253 264 271 280 VAC
Low Transfer Voltage 196 188 208 204 VAC
Power Quality Sensitivity High Medium Low
и на "Output Voltage" указано 240 VAC, а он всеравно на выходе выдает:
Line Voltage 226,2 VAC
Output Voltage 226,2 VAC
т.е. как и на входе, а не 240.
Почему так? Вроде ж серьезный аппарат :( .
---> Uswer: Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем ответ Дмитрия особенно "...Между этими значениями на выходе будет то же что и на входе..." и вот это "ИБП топологии On Line (SURT, SUVT, Symmetra, Silcon) выдают на выходе стабильные 220/230V." Еще могу вот эту тему посоветовать ссылка