un7cdx
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 30/01/12
2012-01-30 10:16:47
Всем, добрый день! ИБП посылает сообщения: Serial # : PA1028131104 Device Ser #: PS1028140401 Date: 01/05/2012 Time: 11:44:41 Code: 0x0A09 Critical - UPS: A weak battery exists. Как можно вычислить неисправный блок АКБ?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2012-01-30 12:32:10
Если у Вас стандартный ИБП SUVTP40KH4B4S ссылка , то в нем 4 батарейки SYBT4 ссылка , каждая SYBT4 расположена в отдельном ряду ссылка . Вытащив в ряду 2 крайних картриджа (правый и левый), можно посмотреть, скинется ошибка, или нет.
un7cdx
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 30/01/12
2012-01-30 19:12:08
Павел, большое спасибо за ответ! В субботу будем пробовать. О результатах отпишусь.