Автор | Тема: При падении напряжения перезагружается компьютер |
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-22 22:16:40 BACKUP-UPS APC cs 650
Чувствительность утановлена средняя.
Пробовал менять пороговые значения 260-160 все равно
на батарею не переходит, а перезагружает комп! |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-11-24 16:50:06
| Уже отвечали 1000 раз. Этот ИБП при работе от АКБ выдает трапециидальную форму выходного напряжения, а Ваш блок питания компьютера с PFC такое напряжение не кушает. |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-24 20:09:43
| Может и отвечали. Не видел. Почему же фирма не предупреждает об этом?
Что делать? |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-24 20:19:57
| И все же странно! При отключении сети комп нормально работает на батарее.
Перезагрузка только при поняжении напряжения в сети.
В чем же отличия? Ведь при понижении питания он ТОЖЕ должен перейти на батарею как и при отключении сети. Режим тот же, а результат разный? Может он просто не переходит на батарею при понижении напряжения?
Поможите люди добрые!
Сами мы не местные, паяльников не никогда держали... :) |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2009-11-25 08:30:21
| Смею предположить что это специфика БП вашего компа - он не может работать при заниженном напряжении 190-200 !
а)Установите заводскую чувствительность-стали перезагрузки реже ?
б)Если есть ЛАТР выясните прикаком входном
перегружается
в)При некритичной нагрузке при каком напряжении осуществляется срабатывание/переход на аккумуляторы
г)Какое из напряжений в БП (5V,12V и тд) выходит за пределы разумного при пониженном входном (при некритичной нагрузке)
д) S/N вашего BACKUP-UPS APC cs 650 !
И как давно эксплуатируете эту связку комп с этим БП + BACKUP-UPS APC cs 650 |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-25 10:02:05
| Технические параметры блока питания компьютера в студию пожлауйста - для обсуждения. Описание схемы подключения. |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-25 20:32:24
| >TimH
//... это специфика БП вашего компа - он не может работать при заниженном напряжении 190-200 !
----
До установки APC работал и на пониженном. Квартира-то таже и тот же район :)
//Если есть ЛАТР ....
>Smart
----
Нет
При чем здесь параметры БП?
Я объяснил, что при ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ APC срабатывает штатно! И вообще большее время он работает вполне хорошо.
ОЧЕВИДНО, что дело совсем НЕ в БЛОКЕ ПИТАНИЯ, который нормально работает уже 2 года.
Я ПРЕДПОЛАГАЮ, что дело в падении напряжения, но и это утверждать не могу поскольку НЕ могу замерить его в этот момент.
Можете вы мне объяснить ПОЧЕМУ, КОГДА, ОТЧЕГО APC может ВЫЗЫВАТЬ ПЕРЕЗАГРУЗКУ ? НЕ БЛОК ПИТАНИЯ, а APC! |
|
articles
Участник
Тем: 1 Сообщений: 6 На форуме с 22/11/09 |
2009-11-26 09:10:14
| Есть подозрение, что программа PowerChutePersonalEdition вступает в конфликт с системой.
До ее установки в случае сбоя система выдавала дамп, а сейчас просто перезагружается. Может такое быть? |
|
|