Есть в наличии APC SMART-UPS 750. Периодически на нем загораются все индикаторы кратковременно, но потом(через пару секунд) возвращается в прежний режим работы, При этом потом сервер ругается на повышенную подачу (вольтаж). Посмотрю в утилите входная 234.7 и выходную показывает 234,7. Хотя выставлено выходная 220. Если его выключаешь - включаешь, некоторое время работает нормально(максимум день), потом опять.
Через утилиту все обновлено(прошивка), в автоматическом режиме.
Подскажите, что можно еще посмотреть? чтобы устранить данную неисправность
В названии прошивки последня обычно буква, скорее I у вас.
Уточните, что именно загорается у вас,потому что если 6 центральных, это может быть проблема с реле.
Nalex
Участник
Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 29/05/17
2017-06-02 05:29:47
Загорается именно весь правый ряд (все индикаторы, разными цветами. Предварительно консультировался с сервисными центрами, так же предположили что это реле.
Если от кнопок правые,проверьте,если процессор не припаян,что надежно сидит в колодке. Реле,это 3 справа и 3 слева от кнопки,это похоже на ошибку программы.Когда справа от кнопок и батарейная линейка.