АвторТема:  Скачок температуры по показаниям EMS
Антон
Гость
2010-12-14 07:56:49
С некоторыми промежутками времени (от пары часов, до суток), контроллеры APC EMS AP9320 показывают по SNMP запросу температуру на датчиках в -5037 градусов С. Каким образом избавиться от такого глюка? Кто сталкивался с подобным?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-14 16:25:47
Думается помеха или сбой,возможно из-за проблем с заземлением или экранирования выносных датчиков.
Антон
Гость
2010-12-15 08:37:23
На целой серии дивайсов? Одновременно? Скачков напряжения не должно быть - питание защищено приличными ИБП. Заземление однозначно в порядке. А что значит "экранирование выносных датчиков"? Какие возможны экраны и от чего?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-16 00:08:43
В случае использования выносных датчиков,надежно ли экранированы провода от них,не касаются ли экраны в месте проложения кабелей каких металлических частей и иных устройств.Помеха может быть как по сети,так и сугубо электромагнитной,от пуска двигателя...к примеру..или замыкания в розетке в соседнем помещении..Я бы проанализировал появление помех в связи с какими-либо погодными явлениями,временем суток и перебояви сети электроснабжения...если удасться установить первоисточник,можно будет и побороть.Ну можно от глюка и чисто програмно избавится,игнорировать например запросы не попадающие в диапазон измерения).
Антон
Гость
2010-12-16 07:36:19
На провода, в общем то, нет подозрений - A-Link на витой паре Cat5e, обычные выносные со стандартными заводскими проводами. Датчики и само устройство находятся в серверном помещении - питание, температура, влажность поддерживаются в надлежащем виде. Влияние соседних розеток исключено - эл. питание изолированное, от "грязи". Избавится можно, но всё же хотелось бы выяснить именно этот первоисточник. Пока зависимостей не видно. Скачек может произойти 1-3 раза в стуки, по наблюдениям за неделю. Погодных колебаний не замечено, время не фиксированное. Скачек фиксируется сразу на всех 10 (8+2) подключенных датчиках, одновременно. Не похоже на глюк какого либо одного кабеля/датчика.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-12-16 23:56:23
Да я и не говорю о датчиках,эм помеха распространяется от датчика к блоку,то что на всех сразу наводит именно на эту мысль,происходит перезапуск управляющей программы скорее всего.1-Вопрос,это на всех контроллерах по всем датчикам,или на одном контроллре по всем датчикам?Потом на другом....Ну вопрос понятен? 2-вопрос ,это появилось сразу после установки или спустя год -полтора примерно?
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям